Abito in una zona dove ci sono diverse industrie.
Col passare del tempo ho notato che in casa mia le lampadine durano veramente niente (ho un lampadario nuovo dal luglio, con 8 lampade alogene, ne ho già cambiate 4; quello precedente ad incandescenza, sempre 8 lampadine, la media era una ogni 2 mesi)
Ho il PC sotto UPS e ho notato che spesso interviene per alcuni secondo per sotto tensioni.
Cosa posso fare? Chiamo ENEL?!?
Metto uno stabilizzatore in ingresso?
la situazione stà peggiornado...
Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
0
voti
[2] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
Prima di capire cosa fare, bisognerebbe conoscere lo stato attuale qualitativo della tua fornitura.
Per farlo e per potere avere dati oggettivi alla mano per eventuale rivalsa o confronto con l' ente fornitore dell' energia, è necessario rivolgersi ad un professionista che disponga di attrezzatura idonea da installare per un periodo non inferiore a 24/48h c/o la tua abitazione. In sostanza si tratta di uno strumento analizzatore dei parametri della rete che ne campiona e memorizza i valori, presentando al termine dell' analisi, lo stato attuale della tua fornitura.
Successivamente, con dati veritieri alla mano, si può valutare quali azioni è possibile intraprendere.
Giusto per avere un' idea molto grossolana, si può comunque già da ora, rilevare con un voltmetro la tensione ai morsetti del contatore nell' arco della giornata, ma ripeto, si tratta solo di un riscontro molto approssimativo e del tutto inutile ai fini "legali".
Saluti
Per farlo e per potere avere dati oggettivi alla mano per eventuale rivalsa o confronto con l' ente fornitore dell' energia, è necessario rivolgersi ad un professionista che disponga di attrezzatura idonea da installare per un periodo non inferiore a 24/48h c/o la tua abitazione. In sostanza si tratta di uno strumento analizzatore dei parametri della rete che ne campiona e memorizza i valori, presentando al termine dell' analisi, lo stato attuale della tua fornitura.
Successivamente, con dati veritieri alla mano, si può valutare quali azioni è possibile intraprendere.
Giusto per avere un' idea molto grossolana, si può comunque già da ora, rilevare con un voltmetro la tensione ai morsetti del contatore nell' arco della giornata, ma ripeto, si tratta solo di un riscontro molto approssimativo e del tutto inutile ai fini "legali".
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
[4] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
Come ha giustamente scritto
attilio occorre rivolgersi ad un Elettricista qualificato che possa eseguire una verifica (monitoraggio) della rete attraverso uno strumento Analizzatore di rete e ti possa rilasciare alla fine dei lavori una documentazione scritta e certificata di quanto rilevato, così da avere chiaro nero su bianco i dati necessari per contestare e quindi richiedere (se necessario) l'intervento del distributore di energia elettrica interessato (se i dati ne richiedessero il suo intervento), per i costi vien da se che una richiesta di preventivo chiarisce anche questo aspetto.
Tutto ciò fermo restando che una verifica con un voltmetro a monte dell'impianto elettrico potrebbe fornire (seppur indicativamente) qualche ulteriore dettaglio, verifca meno costosa perché meno impegnativa per l'elettricista che ne esegue una prima verifica.
Tutto ciò fermo restando che una verifica con un voltmetro a monte dell'impianto elettrico potrebbe fornire (seppur indicativamente) qualche ulteriore dettaglio, verifca meno costosa perché meno impegnativa per l'elettricista che ne esegue una prima verifica.
3
voti
[5] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
L'analisi della qualità della tensione di rete deve essere condotta secondo la norma CEI EN50160 ed il periodo necessario per il monitoraggio delle grandezze di rete della fornitura è di una settimana, non meno.
Poi vengono scaricati i dati dallo strumento registratore su un PC e mediante un apposito software vengono calcolati i parametri caratteristici secondo la suddetta norma e graficati i risultati per il test di rispondenza.
Una analisi del genere non costa meno di 300 euri, report di misura compreso.
Poi vengono scaricati i dati dallo strumento registratore su un PC e mediante un apposito software vengono calcolati i parametri caratteristici secondo la suddetta norma e graficati i risultati per il test di rispondenza.
Una analisi del genere non costa meno di 300 euri, report di misura compreso.
0
voti
[6] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
il periodo necessario per il monitoraggio delle grandezze di rete della fornitura è di una settimana, non meno.
Urca!
In ragione dell' entità dell' esborso, continuo a suggerire, prima di eventualmente procedere, di fare una verifica preliminare, giusto per inquadrare a grandi linee la situazione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
[7] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
Da addetto alle verifiche di un'Azienda elettrica, ti consiglio di individuare esattamente il periodo della giornata in cui rilevi questi abbassamenti.
Quindi far eseguire dall'elettricista la verifica della tensione proprio in quei momenti.
Tieni conto che per normatica la tensione deve rimanere entro il +/- 10% di 230 V.
Se chiedi una verifica al distributore e gli sbalzi di tensione, rimengono comunque dentro questi limiti, ti verrebbe addebitato il costo della verifica (più o meno 170 Euro).
Magari le industrie che hai intorno non hanno nessuna colpa e tu hai più banalmente un morsetto di connessione allentato dal contatore o nella scatola alla quale sei allacciato.
Fai fare la misura di tensione come indicato e poi riportaci i risultati
Quindi far eseguire dall'elettricista la verifica della tensione proprio in quei momenti.
Tieni conto che per normatica la tensione deve rimanere entro il +/- 10% di 230 V.
Se chiedi una verifica al distributore e gli sbalzi di tensione, rimengono comunque dentro questi limiti, ti verrebbe addebitato il costo della verifica (più o meno 170 Euro).
Magari le industrie che hai intorno non hanno nessuna colpa e tu hai più banalmente un morsetto di connessione allentato dal contatore o nella scatola alla quale sei allacciato.
Fai fare la misura di tensione come indicato e poi riportaci i risultati
0
voti
[8] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
Cavoli... ho un volmetro... splendido ma è analogico!
come visualizzo i valori? ci devo mettere una webcam e un PC in registrazione per 24 ore....
mmmm
come prova collaterale ho un UPS a cui è attaccato un PC ed entra in funzione spesso, anche più volte al giorno...
comunque ci provo...
come visualizzo i valori? ci devo mettere una webcam e un PC in registrazione per 24 ore....
mmmm
come prova collaterale ho un UPS a cui è attaccato un PC ed entra in funzione spesso, anche più volte al giorno...
comunque ci provo...
0
voti
[9] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
ho un volmetro... splendido ma è analogico!
Lo dici come se fosse un difetto, io invece dico che per il tuo caso è ancora meglio!
Intanto puoi fare delle verifiche a spot, poi se hai modo di registrare la misurazione per qualche ora, meglio ancora.
Ripeto, non conoscendo l' incertezza di misura dello strumento ne la sua classe di precisione, sono misure iniziali buone solo per individuare la situazione a livello macroscopico.
Se sono abbassamenti/buchi di tensione quelli di cui soffri, è possibile che tu sia allacciato ad una linea un po' obsoleta e dimensionata all' osso, sicchè l' inserimento di carichi induttivi si manifesta mandando a picco la tensione soprattutto se la tua abitazione è tra le ultime servite dalla medesima cabina.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
[10] Re: Qualità dell' energia - Stabilizzatore di tensione?
MSIlvano ha scritto:Magari le industrie che hai intorno non hanno nessuna colpa e tu hai più banalmente un morsetto di connessione allentato dal contatore o nella scatola alla quale sei allacciato.
Questo come faccio a scoprirlo?
M

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)