Salve , sono un giovane ingegnere cui è stata affidata la progettazione dell'impianto elettrico di un bar.
l'intenzione del committente è di recuperare tutto quanto sia possibile dall'impianto precedente , relativo ad un negozio. L'installatore ha realizzato le nuove linee, tipicamente da bar , lasciando intatti i circuiti luce e prese ed aggiungendo nuove linee in tal senso conformemente al mio progetto.
la fornitura è di 15 kW trifase e tra il gruppo di misura e il quadro bar è presente un MT. Il valore nominale di corrente de MT è di 63A con cavo FG7(O)R DA 3x16mmq in canalina a parete in PVC fino al quadro del bar con MT generale da 80A. Ho richiesto di togliere IL MT da 63 perché a mio avviso pleonastico e comunque non coerente con il dispositivo a valle. L'installatore si oppone in quanto cne classifica la bontà di installazione col ruolo di sezionatore....dunque sarei in errore. Vorrei un conforto oppure una cazziata. Sono giovane e con poca esperienza , ingegnere elettronico prestato agli impianti per esigenze lavorative e dunque in fase di apprendimento. Per cui con tutta l'umiltà di cui sono capace vi chiedo lumi.
Grazie a chi vorrà confortarmi e soprattutto a chi vorrà sgridarmi.
impianto elettrico di un bar
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
non è molto chiaro il discorso per me...
1. cosa significa non "coerente" con il dispositivo a valle?
2. il ruolo di sezionatore al massimo lo possiamo dare all'MT 80A non sicuramente al 63A.
3. hai valutato la selettività?
4. hai realizzato il progetto tenedo conto di futuri ampliamenti e predisposizioni?
per avere risposte chiare è necessario valutare l'impianto nel suo insieme, partendo dai circuiti terminali. Prova a descivere più accuratamente l'impianto.

togliere IL MT da 63 perché a mio avviso pleonastico e comunque non coerente con il dispositivo a valle
1. cosa significa non "coerente" con il dispositivo a valle?
2. il ruolo di sezionatore al massimo lo possiamo dare all'MT 80A non sicuramente al 63A.
3. hai valutato la selettività?
4. hai realizzato il progetto tenedo conto di futuri ampliamenti e predisposizioni?
per avere risposte chiare è necessario valutare l'impianto nel suo insieme, partendo dai circuiti terminali. Prova a descivere più accuratamente l'impianto.

Ultima modifica di
Guerra il 4 ott 2012, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione funzione "quote"
Motivazione: correzione funzione "quote"
1
voti
laurent ha scritto:la fornitura è di 15 kW trifase e tra il gruppo di misura e il quadro bar è presente un MT.
Ok, presumo entro 3 m dalla fornitura ed entro involucro a doppio isolamento.
laurent ha scritto: Il valore nominale di corrente de MT è di 63A con cavo FG7(O)R DA 3x16mmq in canalina a parete in PVC fino al quadro del bar con MT generale da 80A.
Ok, presumo sia un cavo 4x16 (3F+N) almeno che la fornitura non sia 230V 3F.
laurent ha scritto: Ho richiesto di togliere IL MT da 63 perché a mio avviso pleonastico e comunque non coerente con il dispositivo a valle. L'installatore si oppone in quanto cne classifica la bontà di installazione col ruolo di sezionatore....
Bah! Con 15 kW al massimo preleverai 25A (a 400V - 40A a 230V) per cui non ha tanto senso sostituire il MT sul QG con un sezionatore solo perché non è coerente. Nell'ottica costi/benefici non ottieni nulla spendendo di più.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Salve, non mi aspettavo già tutta questa partecipazione, vi ringrazio.
Cerco di essere più specifico. L'impianto definitivo è diventato mio malgrado un adeguamento del mio progetto all'impianto preesistente di un a attività commerciale.LA situazione è la seguente:
-fornitura 15KW 3F+N cavo FG7(O)R 16mmq.
- tra il gruppo di misura ed il quadro bar è presente entro 3m dal gruppo di misura stesso e il quadro bar un quadretto con involucro con doppio isolamento recante un MT da 63A ed un differenziale presente dall'impianto dell'attività commerciale precedente.
- il quadro generale bar reca attualmente un interruttore generale MT da 80 A
- Io ho richiesto di togliere il mt da 63A perché non ne giustifico la presenza in relazione a quella del MT da 80
per questioni di selettività.
- Alla mia richiesta l'installatore ha detto di lasciarlo in quanto assolve al ruolo di sezionatore ....
Mi trovo nella spiacente situazione di ribadire la mia convinzione e presentare un progetto cui, mantenendo le cose come stanno, l'impianto non sarebbe conforme. A questo punto sono io che commetto un errore tecnico perché un po' scarso in esperienza e con poca "smaliziatezza tecnica" o lui?
Ho chiesto a Voi che siete 10 milioni di anni luce più scafati di me!
Vi ringrazio
Cerco di essere più specifico. L'impianto definitivo è diventato mio malgrado un adeguamento del mio progetto all'impianto preesistente di un a attività commerciale.LA situazione è la seguente:
-fornitura 15KW 3F+N cavo FG7(O)R 16mmq.
- tra il gruppo di misura ed il quadro bar è presente entro 3m dal gruppo di misura stesso e il quadro bar un quadretto con involucro con doppio isolamento recante un MT da 63A ed un differenziale presente dall'impianto dell'attività commerciale precedente.
- il quadro generale bar reca attualmente un interruttore generale MT da 80 A
- Io ho richiesto di togliere il mt da 63A perché non ne giustifico la presenza in relazione a quella del MT da 80
per questioni di selettività.
- Alla mia richiesta l'installatore ha detto di lasciarlo in quanto assolve al ruolo di sezionatore ....
Mi trovo nella spiacente situazione di ribadire la mia convinzione e presentare un progetto cui, mantenendo le cose come stanno, l'impianto non sarebbe conforme. A questo punto sono io che commetto un errore tecnico perché un po' scarso in esperienza e con poca "smaliziatezza tecnica" o lui?
Ho chiesto a Voi che siete 10 milioni di anni luce più scafati di me!
Vi ringrazio
0
voti
mancano ancora tutte le info dell'impianto a valle (come sono suddivisi i circuiti?), ma provo comunque a dare una risposta.
Nell'ottica del risparmio io non toglierei assolutamente niente, il 63 A nel quadro esterno è grande ma protegge il cavo da 16 mm qunindi è ok, l'MT da 80 A ovviamente non serve a niente se non come generale di quadro (dunque sarebbe bastato un semplice sezionatore) ma non crea nemmeno problemi quindi può restare dov'è.
Nell'ottica del risparmio io non toglierei assolutamente niente, il 63 A nel quadro esterno è grande ma protegge il cavo da 16 mm qunindi è ok, l'MT da 80 A ovviamente non serve a niente se non come generale di quadro (dunque sarebbe bastato un semplice sezionatore) ma non crea nemmeno problemi quindi può restare dov'è.
1
voti
beh un 63A ed un 80A hanno un che di differente... qui ballano 17A.
Dove stanno?
L'ometto che ha installato i condutoti ha rispettato le prescrizione per gli 80A o per i 63A?
Se ho ben compreso hai a valle un dispositivo di portata minore di quello a monte e quindi non ci sono problemi di protezione. Semmai continuo a chiedermi come mai 80 e 63 siano insieme...
Dove stanno?
L'ometto che ha installato i condutoti ha rispettato le prescrizione per gli 80A o per i 63A?
Se ho ben compreso hai a valle un dispositivo di portata minore di quello a monte e quindi non ci sono problemi di protezione. Semmai continuo a chiedermi come mai 80 e 63 siano insieme...
1
voti
Se ho ben compreso hai a valle un dispositivo di portata minore di quello a monte e quindi non ci sono problemi di protezione.
A me sembra l' esatto contrario.
Dovremmo sapere come è posato il montante, in determinate condizioni il cavo potrebbe arrivare anche alla portata di 80A, ma in ogni caso mi sembrerebbe troppo tirato come dimensionamento, quindi quel 63A anche in funzione della sua posizione direi che è meglio lasciarlo stare lì dove si trova.
Il problema di
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Il suo problema è solamente di carattere "estetico", dal punto di vista funzionale, tecnico e di sicurezza il problema non si pone, l'interruttore MT esistente da 4x80A può tranquillamente rimanere anche se a monte c'è un MT da 4x63A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie
ragazzi, sono sorpreso dalla mole di informazioni che mi arrivano.
perché l'evento del corto dovrebbe ritenersi una remota possibilità.
Il corto è l'incubo che affolla i miei incubi di progettista!

ragazzi, sono sorpreso dalla mole di informazioni che mi arrivano.
perché l'evento del corto dovrebbe ritenersi una remota possibilità.
Il corto è l'incubo che affolla i miei incubi di progettista!
0
voti
Salve di nuovo...
e dimenticavo ...da un punto di vista "burocratico" delle carte progettuali ...riportare una "fotografia" più che del "costruito" del "lasciato stare dal tecnico installatore" non potrebbe rappresentare per chi se ne intende una bestialità progettuale appunto- dovrei presentare una mia prima versione progettuale ed una as built contemporaneamente ? O magari allego una relazioncina tecnica con alcune delucidazioni...e non rischierei di "danneggiare" l'installatore che realizza un impianto in qualche punto non conforme?
grazie
e dimenticavo ...da un punto di vista "burocratico" delle carte progettuali ...riportare una "fotografia" più che del "costruito" del "lasciato stare dal tecnico installatore" non potrebbe rappresentare per chi se ne intende una bestialità progettuale appunto- dovrei presentare una mia prima versione progettuale ed una as built contemporaneamente ? O magari allego una relazioncina tecnica con alcune delucidazioni...e non rischierei di "danneggiare" l'installatore che realizza un impianto in qualche punto non conforme?
grazie
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)