Complesso trifase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Salve a tutti, sto svolgendo un progetto a scopo didattico di un impianto elettrico di una scuola da 300 kW, innanzi tutto dove posizionare la cabina? poi per quanto riguarda l'alimentazione dei carichi come andare a distribuire la corrente di ciascuna fase, che alimenta carichi monofase, senza generare squilibri?
1
voti
Salve a tutti, sto svolgendo un progetto a scopo didattico
Ciao, posso chiederti quale ciclo di studi stai seguendo precisamente?
innanzi tutto dove posizionare la cabina?
Scegli un punto logisticamente comodo e possibilmente non troppo lontano dal QEG BT.
poi per quanto riguarda l'alimentazione dei carichi come andare a distribuire la corrente di ciascuna fase, che alimenta carichi monofase, senza generare squilibri?
Con carichi vari monofase, lo sbilanciamento tra le fasi sarà inevitabilmente presente. L' importante è cercare di suddividere nella maniera più equa possibile sulle tre fasi i carichi comuni (illuminazione aule, illuminazione generale, prese servizi laboratori, magari per gruppi. Insomma, devi essere tu a fare le giuste valutazioni, ovviamente devi coinvolgere l' ipotetico responsabile della struttura che potrà illustrarti lo sfruttamento previsto per le varie utenze, potrai così ipotizzare anche dei coefficienti di utilizzo e contemporaneità abbastanza verosimili.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie per la tempestiva risposta:), io studio ing elettrica ed questo progetto e per un esame di progettazione...un'ultima cosa, essendo costituita da tre piani mi converrebbe portare la trifase su ogni piano anche se non ho bisogno di alimentare carichi trifase? utilizzare una fase per piano?
2
voti
cosimo88 ha scritto:utilizzare una fase per piano?
Te lo sconsiglio vivamente
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
cosimo88 ha scritto:mi converrebbe portare la trifase su ogni piano anche se non ho bisogno di alimentare carichi trifase?
penso proprio di si, specialmente se la scuola è grande (300 kW); sarebbe inimmaginabile, in termini di sezione dei conduttori, portare una linea monofase per piano (anche se non hai carichi trifase) alla luce di quanto ti ha detto Attilio
0
voti
Grazie ancora...approfitto per fare un'altra domanda, per il dimensionamento del cavo tra cabina e QEG che metodo mi conviene usare, io ho utilizzato il metodo della cdt ammissibile ma il cavo risulta essere di sezione molto elevata, cosa mi consigliate?
0
voti
Puoi mettere due o più corde (di uguale sezione ovviamente) in parallelo per ogni fase, di sezione da ricalcolare al ribasso ovviamente.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
3
voti
Solitamente il quadro generale dovrebbe essere posizionato accanto al trasformatore e la caduta di tensione tra trafo MT/BT e quadro bt dovrebbe risultare trascurabile
Ipotizzando un trafo da 400KVA ci potranno essere due corde da 185 per fase che dal secondario del trafo si collegano al quadro
Poi dal quadro bt partiranno le linee per le varie utenze posizionate nei vari piani
A volte l’arrivo enel in media tensione è condizionato dalle esigenze del distributore e se l’arrivo è posto lontano da dove si intende mettere il trafo allora si procede facendo una cabina di ricezione e una dove c’è il trasformatore , magari con un semplice sezionamento
Ipotizzando un trafo da 400KVA ci potranno essere due corde da 185 per fase che dal secondario del trafo si collegano al quadro
Poi dal quadro bt partiranno le linee per le varie utenze posizionate nei vari piani
A volte l’arrivo enel in media tensione è condizionato dalle esigenze del distributore e se l’arrivo è posto lontano da dove si intende mettere il trafo allora si procede facendo una cabina di ricezione e una dove c’è il trasformatore , magari con un semplice sezionamento
0
voti
ho capito, posso quindi inserire il trasformatore all'interno dello stabile? magari nel locale quadro generale o in una stanza vicina?
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




