da
elettro » 5 ott 2012, 17:40
" Immagino si tratti di un vecchio Bar, ormai vetusto in fase di aggiornamento, con l'impianto da mettere in ordine ed eseguito maldestramente da tanti installatori in modo superficiale... con MT scelti a caso ""
Non è un caso complesso...è uno standard ...un classico piccolo bar...
Con 15Kw (15kW+10%) di fornitura elettrica in trifase abbiamo una corrente massima o media assorbita per fase di 25A...
Il GE enel monta un tera-polare D63 a controllo/sgancio intenzionale elettronico.
La fornitura ha un montante in tubo passante Esterno/muro con cavo FG7 3x16mm2 + 1 conduttore PE a parte che sarà in altra conduttura...spero..!! con tratta non superiore a 3 metri o +/- ...
Soluzione 1 : Magneto-termico D40 entro carpenteria a II isolamento a protezione del breve tratto di montante, poi, al quadro generale del locale, interruttore di manovra - tipo sezionatore - ben serigrafato come tale, che serve tutte le utenze singole, protette univocamente con protezioni singole Magneto-termiche/differenziali.
Soluzione 2 : GE esterno - conduttura montante a II isolamento con cavo FG7 - 3x16mm2 , quadro interno generale con magneto-termico D40 che serve la varie utenze protette singolarmente
Ho postato la soluzione con l'ipotesi della protezione alla conduttura montante in virtù del fatto che, in alcuni casi, i verificatori ASL come CTU, in sede di eventuale verifica, vogliono vedere adottata la protezione linea montante in ogni caso, con il sezionatore puro entro il quadro generale.L'installatore esperto, conosce il "padrone" e sa dove legare il "bue"...onde evitare assurde disquisizioni tecnico-scientifiche su queste argomentazioni, tagliano corto ed adottano la soluzione che ho postato...
Con 25A x fase è ottimale anche un MT D32....
Parliamo comunque di problemi della serie "lana caprina"...come direbbe MIKE..