[1] Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteWIRING » 8 ott 2012, 18:43

Durante una misura della (Rt) su un dispesore di terra, lo strumento da questo messaggio:
Tensione Ut di contatto superiore a 50V, e il salvavita si stacca. ^_^
Avatar utente
Foto UtenteWIRING
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 2 nov 2010, 16:06

0
voti

[2] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 8 ott 2012, 19:13

Quale metodo di misurazione stai effettuando ?
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[3] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteWIRING » 8 ott 2012, 20:17

Misurazione dell'impedenza di linea fase – neutro o dell'impedenza dell’anello di
guasto in impianti monofase o bifase 230V tramite spina shuko HT
Avatar utente
Foto UtenteWIRING
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 2 nov 2010, 16:06

0
voti

[4] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 8 ott 2012, 20:32

scusa se ti faccio domande, ma è per capire.
La prova la effettui all'interno di una presa di appartamento o altro.
Sicuramente vi è un valore altissimo della resistenza di terra tanto da farmi pensare che il conduttore di terra dove tu inserisci la spina è disattivato.
Hai possibilità di effettuare la misurazione dell'impedenza mediante loop tester per avere il valore approssimato della resistenza di terra ?
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[5] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteWIRING » 8 ott 2012, 21:27

Cerco di fare un quadro della situazione in maniera sintetica, abitazione principale, dal garage parte un cavo F+N per alimentare un Box nel giardino, box con cucina, luci varie e due prese, di cui una per alimentare la lavatrice.
Nel box l'alimentazione arriva diretta, non esiste un centralino al suo interno, c'è un unico salvavita nell'abitazione principale generale.
All'esterno del Box c'è un pozzetto con un dispersore, dal dispersore parte una corda di rame da 16mm N07V-K circa un metro, collegata alla struttura del Box, in alto nella scatola di derivazione dove entra il cavo di alimentazione F+N c'è il conduttore G/V da 2,5mm collegato alla struttura direttamente e va all'interno alle altre scatole di derivazione. La misura l'ho effetuata con il loop tester dell'HT ma non riuscivo a fare la misura per il messaggio di tensione Ut superiore a 50V e si staccave il salvavita. Ho rifatto il collegamento nel dispersore perche ossidato, ho portato una cordicella N07V-K4mmq dal dispersore al G/V nella scatola di derivazione, staccandolo dalla struttura, la struttura è rimasta collegata al dispersore con il collegamento esistente cordicella N07V-K16mmq.
Ho rifatto la misura della Rt con altro strumento scala 2000 ohm loop tester KYORITSU mod 4120 con risultato di circa 260 OHM
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 9 ott 2012, 9:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto per rispondere al messaggio precedente ;)
Avatar utente
Foto UtenteWIRING
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 2 nov 2010, 16:06

0
voti

[6] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 8 ott 2012, 21:54

Prova a staccare la terra che va all'abitazione lasciando attaccata solamente la zona box , assicurandoti che la linea di alimentazione elettrica dipenda realmente dal differenziale come da tè postato, e rifai la misurazione con
metodo presa spina . Verifica se ti dà nuovamente valori di Ut superiori a 50V-

Potrebbe anche esserci qualche carico che non sia controllato dal differenziale , e per un motivo x ( anche una inversione di collegamento tra terra e neutro ) dia delle correnti di dispersione alte verso terra .

N.B. Fai attenzione, prima di staccare la terra dell'abitazione , togli tensione all'impianto. In caso di anomalia potresti avere ritorno di tensione da farti maluccio.
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[7] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto UtenteWIRING » 8 ott 2012, 22:03

CGIUSEPPE61 ha scritto:
Prova a staccare la terra che va all'abitazione lasciando attaccata solamente la zona box , assicurandoti che la linea di alimentazione elettrica dipenda realmente dal differenziale come da tè postato, e rifai la misurazione con
metodo presa spina . Verifica se ti dà nuovamente valori di Ut superiori a 50V-

Già verificato sempre Ut superiore.

Potrebbe anche esserci qualche carico che non sia controllato dal differenziale

non ho controllato questo, ma il cavo di alimentazione parte a valle del differenziale almeno a vista, tantopiù che scatta

anche una inversione di collegamento tra terra e neutro ) dia delle correnti di dispersione alte verso terra .

Questo non può essere altrimenti i due strumenti non mi avrebbero dato l' :ok: per effetuare la prova.
Avatar utente
Foto UtenteWIRING
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 2 nov 2010, 16:06

0
voti

[8] Re: Tensione di contatto

Messaggioda Foto Utenteclaudik » 10 ott 2012, 17:21

mi date un qualche link dove si vedono questi strumenti o dove si parla di come si effettuano queste prove? Sono a digiuno....
Avatar utente
Foto Utenteclaudik
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 7 ott 2012, 8:47


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica