[1] imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto Utentemarcofulminato » 11 ott 2012, 0:06

Sono un installatore elettrico e sto partecipando ad un corso di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in merito al Testo Unico per la Sicurezza.
Un docente, durante una lezione, ha sollevato( e non risolto del tutto ) un dubbio sull'impianto di terra di cantiere.
Prendendo ad esempio un vecchio testo sulla 46/90 diceva che il conduttore di terra dell'impianto elettrico da cantiere, al quale allacciare le varie attrezzature e masse metalliche non dovesse essere richiuso su se stesso ( forma a "O" ) ma dovesse essere lasciato aperto ( forma a "C" ) altrimenti avrebbe creato una spira che non avrebbe garantito la equipotenzialità delle masse e quindi il malfunzionamento del differenziale .
Alle mie "rimostranze" mi ha detto di non essere troppo informato e che lui si rifaceva ai suoi "testi sacri" e, sopratutto, di informarmi meglio .
Ho dato uno sguardo ( di un paio d'ore) a quanto disponibuile su rete e non trovo nulla riguardo alla sua forma a "C" oppure "O" .
potete confortarmi ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemarcofulminato
0 1 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 31 gen 2012, 23:43

0
voti

[2] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 11 ott 2012, 0:13

Se fai l'impiano di terra ad "O" ?% puoi captare sovratensioni di origine atmosferica più facilmente rispetto a quello a "C" :shock: perché hai creato una spira.
L'equipotenzialità è garantita in entrambi i casi. Idem l'intervento dell'interruttore differenziale.
Ciao
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[3] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto Utentemarcofulminato » 11 ott 2012, 0:21

Nel caso di un cantiere dove c'è un ponteggio, oppure la corda di rame che gira intorno al fabbricato in costruzione ( elemento a O ) e l'impianto di terra del suddetto è a C, io sto nelle condizioni di captare comunque l'eventuale fulmina ?!? .
automaticamente devo proteggermi o prevedere protezioni contro i fulmini , giusto ?
ma la norma mi prescrive qualcosa sulla forma a "C" o "O" ? io non ho trovato nulla in merito
Avatar utente
Foto Utentemarcofulminato
0 1 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 31 gen 2012, 23:43

4
voti

[4] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 ott 2012, 0:29

Digli al docente di spiegarsi meglio o di buttare nel cesso i suoi testi sacri...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[5] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 11 ott 2012, 8:58

Questa poi....
Davvero bella mi piacerebbe sapere come una corda chiusa ad anello e posta a 50 cm sotto terra possa influenzare seppur minimamente le scariche atmosferiche!

marcofulminato ha scritto:la norma mi prescrive qualcosa sulla forma a "C" o "O" ? io non ho trovato nulla in merito

Non hai trovato nulla perché non esiste NULLA !

marcofulminato ha scritto:lui si rifaceva ai suoi "testi sacri"

Non è che stava studiando qualche testo di Nikola Tesla ? :lol:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[6] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 ott 2012, 14:03

Accidenti, d'ora in avanti, nelle mie verifiche 462, dovrò fare aprire tutti gli impianti di terra che hanno l'anello interrato!

CHE BESTIATE CHE SI TROVANO IN GIRO
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[7] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 11 ott 2012, 18:24

Spero di non essere stato frainteso......ma avevo aggiunto vari emoticon!

Foto Utentemarcofulminato,
come ti è già stato detto non esistono ne impianti ad O, ne a C!
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[8] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto Utentemarcofulminato » 11 ott 2012, 23:28

grazie per i chiaimenti la prossima lezione ( o forse meglio dopo gli esami ) presenterò le mie rimostranze .
I docenti, a volte, se contestati possono essere vendicativi :evil: :twisted: .
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentemarcofulminato
0 1 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 31 gen 2012, 23:43

2
voti

[9] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 ott 2012, 7:53

marcofulminato ha scritto:grazie per i chiaimenti la prossima lezione ( o forse meglio dopo gli esami ) presenterò le mie rimostranze .
I docenti, a volte, se contestati possono essere vendicativi :evil: :twisted: .
Grazie a tutti


Ma tu non devi dargli torto! Fai che legga questo forum, dove una serie di incompetenti, ha scritto cose assurde, e poi chiedi al docente come poter ribattere per dimostrare l'ignoranza di queste persone. :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[10] Re: imp.di terra di cantiere

Messaggioda Foto Utentesebago » 12 ott 2012, 10:59

Giuliano58 ha scritto:Fai che legga questo forum, dove una serie di incompetenti, ha scritto cose assurde, e poi chiedi al docente come poter ribattere per dimostrare l'ignoranza di queste persone. :mrgreen:

Giulianus diabolicus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti