Deviatore

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[21] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentemir » 6 ott 2012, 10:52

fabio145 ha scritto:.Impostato su Ohm scala 200 le resistenze mi davano un valore circa 44,0 entrambi

ok,
fabio145 ha scritto:l'interruttore in una posizione non vi era continuità tra nessun piedino, invece manovrando sull'altra posizione la continuità era tra 1-2 e 3-4 (riferito al tuo schema)

ok, come detto è un'interruttore doppio,
fabio145 ha scritto:se stranamente 1-2 leggevo 0,6 ma tra 3-4 leggevo 9,2

prendiamolo come un errore di misura.. :D

Avatar utente
Foto Utentefabio145
30 3
Messaggi: 32
Iscritto il: 1 ott 2012, 19:59
0
voti

[22] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentefabio145 » 6 ott 2012, 12:16

Ma porca miseria con tutta questa roba sotto le mani non riesco a trovare quello che mi serve!Solo interruttori a leva 2 o 3 posizioni ma da 3V.Guide d'onda e accessori vari a non finire..ma zero commutatori!Non riesco neanche a trovare il gemello del doppio interruttore! #-o .Certo 10A non sono pochini.. [-X Magari un occhio esperto troverebbe subito l'escamotage! ;-)

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[23] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentemir » 6 ott 2012, 23:29

fabio145 ha scritto:Magari un occhio esperto troverebbe subito l'escamotage! ;-)

no c'è escamotage, ai fini della sicurezza e prima di ogni cosa occorre rispettare le caratteristiche del componente originario, pertanto se il commutatore 2 vie 3 posizioni è previsto per interrompere 10 A alla tensione di 230 V occorre installare un equivalente con le stesse caratteristiche, con l atensione di rete è meglio non trovare escamotage. ;-)

Avatar utente
Foto Utentefabio145
30 3
Messaggi: 32
Iscritto il: 1 ott 2012, 19:59
0
voti

[24] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentefabio145 » 7 ott 2012, 15:06

Mi sono espresso male,l'escamotage non era per i 10A ma solo per i componenti da poter utilizzare!La tensione è una cosa seria e la temo...quindi la rispetto :ok: .
Allegati
DSC00005 (FILEminimizer).JPG
Avevo trovato questi 2 interruttori carini ma non credo facciano al caso...
DSC00005 (FILEminimizer).JPG (11.61 KiB) Visto 3451 volte

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[25] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2012, 8:48

volendo si potrebbero utilizzare i due interruttori, ma prima bisogna conoscere le loro caratteristiche (non riesco a leggerle)e poi tener presente che con due interruttori si avrebbe la possibilità di attivare la stufetta con un resistore (R1) o con tutti e due (R1+R2) in pratica non si potrebbe avere la sola ventola (aria fredda).....

Avatar utente
Foto Utentefabio145
30 3
Messaggi: 32
Iscritto il: 1 ott 2012, 19:59
0
voti

[26] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentefabio145 » 8 ott 2012, 9:35

Ciao.Sugli interuttori la dicitura è 6(3) 250V. quindi non credo che ci siamo...L'apparecchio comunque non ha mai avuto la funzione solo ventola,ma bensì Pos_0 tutto spento, Pos_1 R1+ventola, Pos_2 R1+R2 + ventola.
Grazie per la tua disponibilà.

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[27] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2012, 11:37

fabio145 ha scritto:Sugli interuttori la dicitura è 6(3) 250V.

è un'indicazione che non chiarisce la sua caratteristica di portata (A) ed ipoteticamente si volesse interpretare come portata il valore di 6A non ci saremo comunque,poiché in base al valore in ohm (40 \Omega) dei resistori che hai misurato ..avremmo
I=\frac{V}{R}=\frac{230}{40}= 5,75 A
quindi non ci siamo, non vanno bene ....

Avatar utente
Foto Utentefabio145
30 3
Messaggi: 32
Iscritto il: 1 ott 2012, 19:59
0
voti

[28] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentefabio145 » 8 ott 2012, 14:05

Sarebbe stato troppo bello..... [-X

Avatar utente
Foto Utentefabio145
30 3
Messaggi: 32
Iscritto il: 1 ott 2012, 19:59
0
voti

[29] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentefabio145 » 10 ott 2012, 16:26

Qualcosa del genere?può andare?
Allegati
Immagine.png
INTERRUTTORI BILANCIERE
A 3 POSIZIONI 0-1-2
Portata: 16A-250VCA
Corpo: ABS
Contatti ottone nichelato
Terminali: faston 6,35mm
Fissaggio: autobloccante
Immagine.png (41.44 KiB) Visto 3406 volte

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
2
voti

[30] Re: Deviatore

Messaggioda Foto Utentemir » 11 ott 2012, 16:27

fabio145 ha scritto:Qualcosa del genere?può andare?

più che qualcosa del genere, direi che quello si che può andare (16 A 250 V) ha tre posizioni di zero-uno-due, e lo schema diverrebbe così

ovvio che prima di dare tensione si deve verificare con lo strumento che tutto sia ok, e ancor prima che il commuattaore che si sta montando corrisponda al comportamento indicato, cioè lo scambio sia tr ail centrale ed i due laterali e non diversamente, e quando si da tensione per provare prendere tutte le precauzioni del caso. ;-)
con il puntale del negativo sul centrale ed il puintale positivo una volta in un terminale ed una volta in un altro lo strumento dovrà segnare una volta verso un terminale ed una volta verso l'altro commutando la basculante ma dovrà vere anche una posizione di zero centrale in cui nessuno dei due terminali verso il centrale dovrà segnare...


Torna a “Elettrotecnica generale”