[1] Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 13 ott 2012, 18:01

salve,
sono uno studente di ing.elettrica e sto facendo un progetto di un impianto elettrico di una scuola superiore per un esame, quindi che non sarà realizzato.
ho appena finito di fare il calcolo della potenza convenzionare e di dimensionare la montante e i cavi che partono dal quadro per alimentare le utenze.
Ora dovrei passare a dimensionare l'impianto di terra e le protezioni, e qui ho dei dubbi su come agire:
Il sistema che devo utilizzare è un TN?
Mi conviene farlo TN-S o TN-C-S?
Devo dimensionare prima gli interruttori di protezione (differenziali, magneto-termici) e poi l'impianto di terra o viceversa?
Vi ringrazio in anticipo per le delucidazioni in merito,
cordialmente,
Alex
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[2] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 13 ott 2012, 18:09

Sei sicuro che il sistema sia TN-S e non un TT?
Ciao
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[3] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 13 ott 2012, 18:30

sinceramente mi è stato consigliato di fare un TN da dei miei colleghie ho pensato sia corretto...perché dovrei fare un TT?
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

1
voti

[4] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 ott 2012, 18:32

in base alla potenza necessaria per il tuo impianto si stabilirà se il sistema sarà TT o TN. Se la potenza è rilevante e l'impianto puo essere allacciato solo in media tensione il sistema sarà TN, se al contrario la potenza è di valore tale per cui l'impianto può essere connesso direttamente alla bassa tensione allora il sistema sarà TT
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 13 ott 2012, 18:33

allora il TN va bene perché ho stimato 300 o 350 kW di potenza
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[6] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 ott 2012, 18:36

Si direi che un trafo da 400kVA dovrebbe andare bene, altrimenti da 500, comunque il tuo impianto necessita di una cabina propria per la consegna in media tensione e quindi sistema TN
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[7] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 13 ott 2012, 18:38

axelb5d ha scritto:Mi conviene farlo TN-S o TN-C-S?

Il TN-C è ormai un sistema in disuso per tutta una serie di motivi quali il divieto per i luoghi MARCI e la non possibilità di utilizzo dei differenziali
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

1
voti

[8] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 ott 2012, 18:38

Pare che come esercitazione per l'università l'impianto della scuola sia molto gettonato, di pochi giorni fa è questa discussione
viewtopic.php?f=3&t=38964
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ott 2012, 18:40

Il sistema che devo utilizzare è un TN?

Che potenza contrattuale hai ipotizzato?
Normalmente oltre i 100 kW si passa alla consegna in media tensione, in questo caso si deve prevedere opportuna cabina con trafo, sezionamenti e protezioni varie. Di riflesso, se così fosse, l' impianto può essere esercito come TN-S. Differentemente, se la consegna è in B.T. il distributore stesso indicherà che il sistema utilizzato è tipo TT.

Devo dimensionare prima gli interruttori di protezione (differenziali, magneto-termici) e poi l'impianto di terra o viceversa?

Prima bisogna definire il tipo di sistema utilizzato, poi si dimensiona l' impianto di terra.
Se nel TT la protezione dai contatti indiretti la si esegue con interruttori differenziali cordinati con Rt, lo stesso non vale per il sistema TN, dove si possono adoperare interruttori contro le sovracorrenti (almeno sui circuiti di distribuzione), essendo il PE (e quindi le masse) connesso "metallicamente" al centro stella (neutro) del trasformatore. Tuttavia anche nel TN, in casi particolari può essere necessario l' utilizzo di interruttori differenziali.

Edit: cazzarola, sono fatto lento a scrivere, o siete voi che siete troppo veloci :oops:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[10] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 ott 2012, 18:42

il sistema TN-C viene ancora usato (raramente) appena a valle dei trafo MT/BT in impianti industriali rilevanti , ma appena a valle dei power center principali neutro e terra si scindono diventando un sistema TN-S sui quadri posti a valle, non viene certo usato in una scuola
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA