Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Centro estetico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[11] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 ott 2012, 10:53

L'intervento è iniziato come regolarizzazione della posizione del Centro estetico.
Ovvero locale senza progetto da mettere in regola.
Ora con il cambio di potenza l'impianto deve essere comunque ritoccato (adeguamento quadro di arrivo).

Nel corso del sopralluogo ho altresì verificato che in alcuni box ci sono alcuni macchinari che comportano una classificazione del locale come gruppo 1. Quindi farò anche realizzare ex novo l'impianto equipotenziale.

In conclusione mi sembrava naturale considerare la nuova normativa e non quella vecchia....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[12] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 ott 2012, 13:02

Corsari ha scritto:In conclusione mi sembrava naturale considerare la nuova normativa e non quella vecchia

se riclassifichi è d'obbligo considerare la nuova normativa
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[13] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 ott 2012, 15:01

Si concordo, infatti leggendo la nuova normativa mi chiedevo solo se un interruttore "generale quadro" di tipo A mi permette da solo di adempiere alla norma.
Grazie delle risposte
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[14] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 15 ott 2012, 16:11

Corsari ha scritto:Si concordo, infatti leggendo la nuova normativa mi chiedevo solo se un interruttore "generale quadro" di tipo A mi permette da solo di adempiere alla norma.
Grazie delle risposte


Ricordati che vige l'obbligo di progetto redatto da un professionista abilitato . O_/
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[15] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 7 gen 2013, 17:06

Nel centro estetico in questione sono stati realizzati n. 2 box (accessibile da un corridoio in comune) con divisori in cartongesso non a tutt'altezza.
La normativa vigente richiede un nodo per box.
Leggendo sul TNE danno per scontato che per casi come il mio va bene anche mettere un solo nodo nel corridoio. Credo che questa sia una libera interpretazione, comunaue opinabile, ma soprattutto attaccabile da un tecnico in caso di controllo dagli Enti preposti.....non so se a Voi è già capitato un caso simile.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

2
voti

[16] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2013, 17:24

La soluzione sarà opinabile ma è sostanzialmente corretta, nell'opporsi devono affermare che la soluzione non è a regola d'arte.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 gen 2013, 20:04

Io opterei per i nodi singoli, nel caso di verifica, cedo il tecnico che punta il dito proprio lì....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
903 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2775
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[18] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 7 gen 2013, 20:56

Il differenziale tipo A è necessario se il locale è classificato di gruppo 1.
Altrimenti non c'è obbligo normativo.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
30 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[19] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentealphabit » 8 gen 2013, 10:57

Corsari ha scritto:La normativa vigente richiede un nodo per box.
Leggendo sul TNE danno per scontato che per casi come il mio va bene anche mettere un solo nodo nel corridoio.


Mah, la richiesta di un nodo per ogni ambiente è dettata dal fatto che in passato alcuni facevano un meganodo unico per tanti ambienti con lunghezze elevate dei conduttori e relative resistenze elevate.
per questo ed n considerazione che ad esempio per i locali di tipo 1 (oggi) non è nemmeno richiesta la misura del valore della resistenza (basta la misura della continuità) richiedono un nodo per ogni locale.
Io non mi farei problemi (credo che succeda frequentemente quanto a te capitato) al limite allegherei la misura dei conduttori dimostrando di stare (facilmente) nella norma addirittura per i locali di tipo 2 (cioè non avere tra i conduttori che convergono al nodo valori superiori a 0,2 ohm)

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 707
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[20] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentetormen » 18 gen 2019, 16:42

Buonasera, riprendo questo vecchio argomento a proposito dei centri estetici. Nel mio caso il centro ha effettuato una verifica periodica dell'impianto (DPR 462/01), il tecnico vuole cambiare i differenziali che proteggono lettino e doccia solarium e la zona estetica e metterli in classe A. L'impianto è del 2003, i differenziali sono in classe AC, non credo fossero obbligatori in classe A.
Chi ha ragione?
Avatar utente
Foto Utentetormen
40 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 20 ago 2012, 11:47

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti