Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Intervento differenziali per guasto sulla linea

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Intervento differenziali per guasto sulla linea

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 15 ott 2012, 12:45

perché, in caso di una fase BT a terra sulla linea ENEL , intervengono i differenziali degli impianti degli utenti?
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[2] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 ott 2012, 13:17

Un'ipostesi potrebbe essere quella che il centrostella, nel triangolo delle tensioni, coincidebbe con un vertice, le altre due fasi avrebberero una ddp verso terra di 400 V anzichè 240 tale da sollecitare l'isolamento verso terra delle apparecchiature e quindi lo scatto del differenziale.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2012, 13:23

Non credo sia una regola, dipende dall' impedenza del guasto. In ogni caso, con una fase a terra si ha una sovratensione (verso terra) sulle due fasi sane, mentre quella guasta si porta grossomodo al potenziale di terra. Queste sovratensioni possono portare ad innalzare il valore delle correnti disperse nell' impianto utilizzatore e quindi innescare l' intervento dei differenziali.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 ott 2012, 17:46

E' l'effetto dinamico, legato alla comparsa o scomparsa improvisa della sovratensione da guasto. Non è necessario che ci sia alcun guasto all'isolamento (che comunque può esserci).
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 15 ott 2012, 18:25

Grazie delle risposte, questa è un'ipotesi più che plausibile.
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti