0
voti
buonasera, ho la necessità di tener controllato la rotazione di un albero cardanico tramite un sensore con contatto reed, io pensavo di costruire se possibile un circuito che conti il tempo che passa tra un impulso e l'altro e nel caso in cui passi un tempo da me stabilito senza ricevere impulsi o ricevendo un impulso continuo generi un allarme eccitando un relè, mi potreste postare una idea di schema con i componenti da utilizzare grazie
0
voti
Per un'applicazione come quella da te descritta, forse non vale la pena di
utilizzare conteggi (non vedo necessita' di grandi precisioni), quindi
guarda se questo semplicissimo circuito ti puo' andar bene:
http://home.maine.rr.com/randylinscott/mar21.htm
(se si, ne riparliamo).
utilizzare conteggi (non vedo necessita' di grandi precisioni), quindi
guarda se questo semplicissimo circuito ti puo' andar bene:
http://home.maine.rr.com/randylinscott/mar21.htm
(se si, ne riparliamo).
0
voti
cioè se il numero di impulsi va al di sotto di ciò che viene stabilito dal potenziometro R3 si accende il led?
se è così è meglio di ciò che cercavo
grazie
se è così è meglio di ciò che cercavo
grazie
0
voti
Non ho fatto una simulazione di questo circuito, ma credo che la frequenza debba essere
sul kHz. Se (come penso) per te e' troppo, dimmi che massima frequenza puoi usare
e provo a modificarlo.
sul kHz. Se (come penso) per te e' troppo, dimmi che massima frequenza puoi usare
e provo a modificarlo.
0
voti
il circuito mi serve per verificare che non ci sia una interruzione della rotazione di un albero di trasmissione che trasmette il moto a una parte di una seminatrice per granoturco, penso si possa parlare di 0.5HZ dato che l'albero comanda l'ingranaggio che distribuisce i semi. Una domanda: i condensatori inseriti nello schema sono tutti con + e -. grazie
0
voti
0.5Hz significa che dalla rotazione viene generato un impulso ogni 2s.
Sei sicuro che sia cosi' lento?
In questo caso lo schema precedente non puo' essere applicato
e proporrei un oscillatore (con NE555) ed un conteggio (con 4017)
che viene azzerato ad ogni impulso di rotazione: se l'azzeramento
non avviene (perche' l'albero si e' fermato e non invia piu' impulsi)
scatta l'allarme.
Se sei d'accordo, ti posso mandare lo schema.
Sei sicuro che sia cosi' lento?
In questo caso lo schema precedente non puo' essere applicato
e proporrei un oscillatore (con NE555) ed un conteggio (con 4017)
che viene azzerato ad ogni impulso di rotazione: se l'azzeramento
non avviene (perche' l'albero si e' fermato e non invia piu' impulsi)
scatta l'allarme.
Se sei d'accordo, ti posso mandare lo schema.
0
voti
sono d'accordo e ti ringrazio se mi mandi lo schema, una precisazione la frequenza non è fissa perche può variare in rapporto alla velocita di semina, comunque mi va bene anche se mi genera l'allarme dopo 5 secondi che non riceve impulsi. grazie
3
voti
Ecco, l'idea e' questa:

L'oscillatore dovrebbe essere tarato su ca 2Hz (0,5s) che vengono contati
nel 4017. Quando arriva l'impulso di rotazione, il conteggio in corso si
azzera, impedendo di proseguire sino alla fine (uscita 11, che blocca il
conteggio e da' l'uscita di allarme).
Rimangono da definire nel dettaglio il circuito di ingresso impulsi di
rotazione e il circuito d'uscita allarme (che dipendono dalla tua applicazione).
L'oscillatore dovrebbe essere tarato su ca 2Hz (0,5s) che vengono contati
nel 4017. Quando arriva l'impulso di rotazione, il conteggio in corso si
azzera, impedendo di proseguire sino alla fine (uscita 11, che blocca il
conteggio e da' l'uscita di allarme).
Rimangono da definire nel dettaglio il circuito di ingresso impulsi di
rotazione e il circuito d'uscita allarme (che dipendono dalla tua applicazione).
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)