salve a tutti!
mi trovo a discutere con l'installatore ed il Committente.....
siamo in presenza di locale adibito a centrale termica per una abitazione civile, alimentazione gas metano, due caldaie a gas di potenza complessiva superiore a 50 kW, ma inferiore a 100 kW
Se non ho capito male il DM37/08 NON è necessario il progetto di un professionista.
A meno che il locale non presenti il rischio di esplosione. Però chi valuta il rischio di esplosione?
Ammesso che non ci sia questo rischio e l'ambiente sia ordinario, NON è necessario il progetto dell'impianto elettrico da parte di un Professionista, giusto?
Centrale termica a gas: progetto del Professionista?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Se il locale ospitante le caldaie è unico e la somma della potenzialità dei bruciatori supera i 30.000 kCal (35 kW )
Rientra nell'obbligo di progetto impianto elettrico redatto da professionista.
Saluti
Rientra nell'obbligo di progetto impianto elettrico redatto da professionista.
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
1
voti
Art. 5 comma 2:
...omissis
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
...omissis
Nel DPR 447/91 si identificava la potenzialità del generatore a gas, perché all'epoca si era preso come riferimento la ex CEI 64-2... Ora le cose sono molto diverse, adesso è da valutare se è un luogo con pericolo di esplosione... come si fa? Una centrale termica a gas di fatto è sempre un luogo con pericolo di esplosione, indipendentemente dai kW termici, per la presenza delle tubazioni di adduzione del gas e relativi dispositivi, quello che cambia sono le estensioni che possono essere piccole o non significative, in poche parole l'ambiente diventa ordinario...
...omissis
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
...omissis
Nel DPR 447/91 si identificava la potenzialità del generatore a gas, perché all'epoca si era preso come riferimento la ex CEI 64-2... Ora le cose sono molto diverse, adesso è da valutare se è un luogo con pericolo di esplosione... come si fa? Una centrale termica a gas di fatto è sempre un luogo con pericolo di esplosione, indipendentemente dai kW termici, per la presenza delle tubazioni di adduzione del gas e relativi dispositivi, quello che cambia sono le estensioni che possono essere piccole o non significative, in poche parole l'ambiente diventa ordinario...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Si fa la classificazione delle zone atex e se è un luogo con pericolo di esplosione si fa il progetto degli impianti di tutto l'edificio. Ma chi fa questa valutazione? Il progettista? A questo punto che faccia anche il progetto, visto che è SEMPRE obbligatorio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Si fa la classificazione delle zone atex e se è un luogo con pericolo di esplosione si fa il progetto degli impianti di tutto l'edificio. Ma chi fa questa valutazione? Il progettista? A questo punto che faccia anche il progetto, visto che è SEMPRE obbligatorio.
Infatti....
ma, facciamo l'esempio assurdo dove tre i dati in ingresso, troviamo chi ha fatto la valutazione Atex.
Un termotecnico incaricato dal cliente, un Professionista, un fruttivendolo utilizzando un noto software.
A questo punto il committente mi sottoscrive che la centrale termica NON è a rischio di esplosione, le zone di estensione sono trascurabili, ecc. ecc.
Io, installatore eseguo un impianto ordinario, rilascio la DICO, e basta
Ovviamente sto sempre parlando di una centrale termica sopra i 50 kW e senza controllo VVFF
Aggiungo: per assurdo la valutazione Atex deve essere fatta per TUTTE le centrali termiche, indipendentemente dalla potenza? Compresa la caldaietta murale da 25 kW?
Ultima modifica di
Giuliano58 il 20 ott 2012, 9:09, modificato 1 volta in totale.
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
CGIUSEPPE61 ha scritto:Se il locale ospitante le caldaie è unico e la somma della potenzialità dei bruciatori supera i 30.000 kCal (35 kW )
Rientra nell'obbligo di progetto impianto elettrico redatto da professionista.
Ma questo limite non era per la vecchia 46/90?
Dove trovo questo riferimento?
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Giuliano58 ha scritto:Ma questo limite non era per la vecchia 46/90?
Dove trovo questo riferimento?
Infatti, non esiste più!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ma questo limite non era per la vecchia 46/90?
Dove trovo questo riferimento?
Hai ragione, scusa .
Mi correggo , se la potenzialità termica complessiva NON supera i 50 kW ( DM 37/08 ) il progetto obbligatorio può essere redatto dal responsabile tecnico dell'azienda, se la potenzialità termica complessiva supera i 50 kW ( il caso tuo ) il progetto obbligatorio deve essere redatto da un professionista iscritto alla'albo professionale.
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
4
voti
Non facciamo confusione! Il limite dei 35 kW non esiste più. Il limite dei 50 kW riguarda la progettazione dell'IMPIANTO TERMICO (compreso dell'equipaggiamento elettrico) NON dell'impianto elettrico di distribuzione della centrale termica e di conseguenza di tutto l'edificio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)