[1] linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 23 ott 2012, 11:17

Ciao a tutti.
scusate la banalità della domanda ma avrei bisogno di una conferma.
Dovendo allacciare un piccolo impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione ci si potrebbe trovare a dovre fare un tratto in AC, tra contatore di produzione e punto di connessione in rete (quadro generale dell'abitazione o contatore di scambio) sia in esterno che in interno.
In esterno si utilizzano cavi fg7, in interno - attraverso i corrugati preesistenti - cavi unipolari tipo n07vk.
Sarei quindi portato a collegare il breve tratto di cavo tripolare (3g6) fg7 con i tre cavi unipolare (F,N,PE) all'interno della abitazione dentro la prima scatola disponibile.

Vorrei avere una conferma sul fatto che il tratto di cavo AC tra contatore e punto di connessione in rete, possa essere interrotto senza alcun problema.

Ricordo che le norme vietano l'interruzione del tratto di cavo AC tra inverter e contatore GSE, tant'è vero che il quadro AC tra inverte e contatore GSE veniva sigillato.
Ciò veniva fatto per evitare - soprattutto quando le tariffe incentivanti erano davvero alte - che si immettesse energia prelevata dal distributore (che costava molto meno) in modo da farla conteggiare dal contatore GSE come se fosse stata prodotta dall'impianto FV.
Nel caso del tratto a valle del contatore GSE (tra contatore e rete) non dovrebbe - a rigor di logica – essere vietata l’interruzione della linea. Vorrei però avere da voi una conferma.

Ciao e Grazie
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[2] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2012, 11:20

Sì, puoi interrompere.

Quello che dici non è più valido (da diversi anni) nemmeno per il tratto inverter-contatore GSE.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 23 ott 2012, 11:22

L'inutile cavo antifrode non è più richiesto.... per fortuna.....
Dall'inverter fino al contatore di produzione possono essere fatte tutte le connessioni che vuoi :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 23 ott 2012, 11:52

Grazie mille per le risposte.
Sapevo della non obbligatorietà del cavo antifrode, però ricordo che un tecnico Acea (forse troppo zelante?) aveva sigillato - circa un anno fa - il quadro AC tra inverter e contatore. Anzi, se non ricordo male aveva sigillato anche il quadro AC tra contatore e rete. Ma forse ha ecceduto.

Ciao e grazie ancora
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[5] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 23 ott 2012, 12:07

Un ultima domanda, limitatamente al tratto di cavo AC tra contatore GSE e punto di connessione in rete.

Grazie alle vostre risposte non ho dubbi sul fatto che posso interromperlo, cioè che non è necessario che sia un unico cavo.
Quindi, nel caso in cui il cavo AC (per arrivare ad esempio al contatore enel alloggiato lontano) che ho in dotazione non sia sufficientemente lungo (per un errore nel prendere le misure) posso tranquillamente fare una giunzione (senza dover sostituire il cavo corto con un cavo sufficientemente lungo)?

Nessun tecnico Enel, Acea potrebbe contestare una soluzione del genere?

Giusto?

Ciao e grazie
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[6] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2012, 12:11

Nessun tecnico Enel o Acea ha l'autorità per contestare l'operato di un progettista e/o elettricista.

L'idea di giuntare due cavi però non è che sia il massimo. Le condizioni di posa?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 23 ott 2012, 12:50

Giovepluvio ha scritto:Nessun tecnico Enel o Acea ha l'autorità per contestare l'operato di un progettista e/o elettricista.

L'idea di giuntare due cavi però non è che sia il massimo. Le condizioni di posa?


Si, non è il massimo, ma l'eventualità che un cavo risulti corto (magari di pochissimo) potrebbe capitare. E la soluzione più veloce ed economica è sicuramente la giunzine (sempre che sia a norma).

per le condizioni di posa avevo pensato:
- fg7 in tubazione stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con raccordi stagni.
- fg7 in tubazione non stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con pressacavi.

Se è un tratto interrato, in corrispondenza di un pozzetto si sale con la tubazione e si arriva alla scatola utilizzando una delle due modalità.

Per la giunzione dei cavi utilizzerei dei morsetti volanti oppure, ancora meglio, una appostia morsettiera su barra DIN per le fasi, ed un ragnetto nastrato di gialloverde per il PE.

E' corretto?
Avatar utente
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36

0
voti

[8] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 23 ott 2012, 15:10

Dovresti verificare piuttosto che la linea esistente che collega il contatore di scambio con il tuo punto di connessione, sia di sezione adeguata tale da contenere l'impedenza a livelli bassissimi.
:-)
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[9] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2012, 15:36

KOTOR89 ha scritto:Dovresti verificare piuttosto che la linea esistente che collega il contatore di scambio con il tuo punto di connessione, sia di sezione adeguata tale da contenere l'impedenza a livelli bassissimi.


Tradotto in numeri "livelli bassissimi" cosa significherebbe? :mrgreen:

Se la linea è dimensionata per la corrente nominale e la CdT è stata tenuta in opportuna considerazione, per un impianto FV di piccola taglia (almeno suppongo sia questo il caso), non è necessario farsi troppi problemi sull'impedenza di linea. Se un problema c'è è sulla linea del Distributore, non certo su qualche decina di metri di linea del Cliente. ;-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[10] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2012, 15:37

planaremagico ha scritto:- fg7 in tubazione stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con raccordi stagni.


Direi che è ragionevole.