Un circuito di comando macchina a 110V c.c (es comando tramite pulsanti di bobine di contattori di motori) deve avere protezione differenziale per i contatti indiretti?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
2
voti
La protezione dai contatti indiretti sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine può essere garantita dal dispositivo di protezione a monte previsto dal utilizzatore secondo le norme impianti CEI 64-8. L'importante è garantire il collegamento a terra di tutte le masse. Nel caso dei circuiti ausiliari è la stessa cosa, con i 110V sei in FELV, la protezione dai contatti indiretti è garantita sul primario del trafo dal dispositivo previsto dall'utilizzatore (differenziale o magnetotermico a seconda del sistema del neutro e del coordinamento), nel secondario dalla messa a terra di una fase e quindi in caso di guasto a terra diventa un cortocircuito e intervengono le protezioni di massima corrente, per esempio fusibile, ovviamente tutte le masse vanno collegate a terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie delle risposte, e sempre parlando di quadri macchina è obbligatorio l'utilizzo di differenziale da 30mA su circuiti a 220 V es prese di servizio?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)