[1] Protezione differenziale circuito di comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 22 ott 2012, 17:20

Un circuito di comando macchina a 110V c.c (es comando tramite pulsanti di bobine di contattori di motori) deve avere protezione differenziale per i contatti indiretti?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[2] Re: Protezione differenziale circuito di comando

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 ott 2012, 20:44

In relazione all'ambiente di installazione, la norma impone le protezioni differenziali secondo i casi, x questo no, niente differenziale specifico.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

2
voti

[3] Re: Protezione differenziale circuito di comando

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2012, 21:34

La protezione dai contatti indiretti sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine può essere garantita dal dispositivo di protezione a monte previsto dal utilizzatore secondo le norme impianti CEI 64-8. L'importante è garantire il collegamento a terra di tutte le masse. Nel caso dei circuiti ausiliari è la stessa cosa, con i 110V sei in FELV, la protezione dai contatti indiretti è garantita sul primario del trafo dal dispositivo previsto dall'utilizzatore (differenziale o magnetotermico a seconda del sistema del neutro e del coordinamento), nel secondario dalla messa a terra di una fase e quindi in caso di guasto a terra diventa un cortocircuito e intervengono le protezioni di massima corrente, per esempio fusibile, ovviamente tutte le masse vanno collegate a terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Protezione differenziale circuito di comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 23 ott 2012, 11:47

Grazie delle risposte, e sempre parlando di quadri macchina è obbligatorio l'utilizzo di differenziale da 30mA su circuiti a 220 V es prese di servizio?