Sto facendo il progetto per un capannone con uffici. Nell'area lavorazione e negli uffici, posso prevedere un illuminamento medio come illuminazione di sicurezza pari a 1 lux ?
A volte sento parlare di 5 lux, ma è solo per luoghi particolari (teatri, cinema ecc...) giusto?
Grazie
Illuminazione di sicurezza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Se non ci sono prescrizioni specifiche di legge (per esempio DM attività soggette a prevenzione incendi) si applica la norma UNI EN 1838. Al momento i 5 lux a 1 metro da terra sono richiesti solo nei luoghi di pubblico spettacolo ma non è specificato come calcolarli, come verificarli, che valori sono (medio, minimo), ecc., per cui si rimanda sempre alle norme tecniche che rappresentano la regola dell'arte e sono appunto la UNI EN 1838 e la UNI EN 12464-1 per le verifiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Alcune leggi prevedono 5 lux calcolando le le riflessioni delle pareti e del pavimento ;
1 lux, sulla mediana, da norma uni en 1038 deve essere ottenuto senza considerare le riflessioni sopra citate .
In pratica , senza farvi trarre in inganno , norme diverse producono effetto equivalente.

1 lux, sulla mediana, da norma uni en 1038 deve essere ottenuto senza considerare le riflessioni sopra citate .
In pratica , senza farvi trarre in inganno , norme diverse producono effetto equivalente.

0
voti
Nel caso delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, per la prevenzione incendi sono richiesti livelli non inferiori a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?
Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?
E' definita ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA , una fonte di illuminazione che entri in funzione in mancanza di illuminazione ordinaria.
L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi.
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Emanuele78 ha scritto:è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?
Certo, ma la linea che alimenterà tali lampade dovrà essere considerata di sicurezza, con tutti i crismi del caso.
CGIUSEPPE61 ha scritto:L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi
Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Grazie a tutti, il mio caso è quello di prevenzione incendi DM 27/7/2010.. e ci stò ragionando per il semplice motivo che se mettessi lampade autonome, per avere i 10 lux sulle vie di uscita, ne dovrei mettere parecchie!
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.
Per i requisiti di una linea di sicurezza cosa intendi? I tempi di intervento dell'UPS e l'autonomia? o c'è altro? Grazie
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.
maxxy ha scritto:Emanuele78 ha scritto:è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?
Certo, ma la linea che alimenterà tali lampade dovrà essere considerata di sicurezza, con tutti i crismi del caso.CGIUSEPPE61 ha scritto:L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi
Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza
Per i requisiti di una linea di sicurezza cosa intendi? I tempi di intervento dell'UPS e l'autonomia? o c'è altro? Grazie
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza
Certo che trattandosi di illuminazione di emergenza il tempo di intervento di quest'ultima è scontato che debba essere in tempi brevissimi.
In particolare il tempo di intervento dell'indice della resa cromatica pari al 40 - 50% deve essere di 0,5 S e totale entro 60 S
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Grazie a tutti, il mio caso è quello di prevenzione incendi DM 27/7/2010.. e ci stò ragionando per il semplice motivo che se mettessi lampade autonome, per avere i 10 lux sulle vie di uscita, ne dovrei mettere parecchie!
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.
Non essendo a conoscenza del tipo di ambiente e l'attività che si svolge all'interno , puoi vedere se tovi
qualcosa in questo link.
https://docs.google.com/viewer?url=http ... urezza.pdf
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)