[11] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 23 ott 2012, 20:36

Tradotto in numeri "livelli bassissimi" cosa significherebbe? :mrgreen:

Di solito i costruttori di inverter consigliano una caduta di tensione contenuta nel 2 %, per non avere problemi.
Per quanto riguarda l'impedenza del distributore, dato che l'impianto come tu hai detto è di piccola taglia (3-4 kW), se ad oggi non hai problemi di abbassamenti di tensione al massimo dell'assorbimento, non ne avrai neanche quando immetterai tutta la potenza in rete con problemi di tensione alta.

Saluti. :D
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[12] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2012, 21:08

KOTOR89 ha scritto:Di solito i costruttori di inverter consigliano una caduta di tensione contenuta nel 2 %, per non avere problemi.


Solo per fare chiarezza: il 2% di CdT secondo il quale, di solito, si dimensionano le linee di un impianto fotovoltaico ha motivazione esclusivamente economica. Come già detto i problemi di cui parli, a meno di oscenità progettuali, non sono causati dalle linee del cliente ma da quelle del Distributore.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[13] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 ott 2012, 22:42

per le condizioni di posa avevo pensato:
- fg7 in tubazione stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con raccordi stagni.
- fg7 in tubazione non stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con pressacavi.


Se entrambi le pose sono realizzate in ambiente interno ,va benissimo.
Se viceversa le pose e quindi le connessioni saranno effettuate all'esterno con cassette e pressacavi con grado di protezione anche IP 67, personalmente la soluzione non la trovo idonea.
poiché le connessioni ( sicuramente realizzate con morsetti ) saranno soggette alla formazione di condensa e di conseguenza ossidandosi provocheranno alle connessioni futuri problemi . Quindi io opterei per le connessioni posate all'interno di muffola , a vostra preferenza , o a soluzione gelatinosa o resinosa.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[14] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 24 ott 2012, 10:01

Giovepluvio ha scritto:
KOTOR89 ha scritto:Di solito i costruttori di inverter consigliano una caduta di tensione contenuta nel 2 %, per non avere problemi.


Solo per fare chiarezza: il 2% di CdT secondo il quale, di solito, si dimensionano le linee di un impianto fotovoltaico ha motivazione esclusivamente economica. Come già detto i problemi di cui parli, a meno di oscenità progettuali, non sono causati dalle linee del cliente ma da quelle del Distributore.

O_/



DI fatti stiamo dicendo la stessa....., avere una caduta di tensione minima serve sia per un discorso economico ma soprattutto per far funzionare bene l'inverter a tensione costante pari a 230 V.
Poi ognuno la pensa come vuole.

Saluti.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[15] Re: linea AC di un impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ott 2012, 10:26

Non voglio sembrare polemico ma... Non stiamo dicendo la stessa cosa. :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova