Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Problema sulla portata massima di un ADC

Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
0
voti

[1] Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utentelionell88 » 24 ott 2012, 20:34

Allora
Ho a disposizione un ADC con portata max di 1V. Dovrei progettare un partitore di tensione che mi consenta di misurare tensioni di 2V, 2.5V, 4V.
Per l' ADC ho usato quel simbolo ma probabilmente non è corretto.

Io ho pensato, in linea di massima, che il circuito debba essere questo


Ora mi sfugge un concetto. In ingresso all'ADC deve sempre esserci la tensione di 1V (che è la massima portata) ? Come faccio a dimensionare le resistenze non avendo alcun dato sulla corrente in entrata?
Avatar utente
Foto Utentelionell88
8 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 18 lug 2011, 20:30

0
voti

[2] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utenterusty » 24 ott 2012, 21:04

Difficile che cosi' possa funzionare, alle portate intermedie non arriva corrente nell'ADC ma ricircola nelle resistenze e basta :ok:

Prova in questo modo, calcolando un partitore formato ogni volta dalla coppia R1/R4, R2/R4, R3/R4 per far si che arrivi all'ingresso dell'ADC sempre 1 volt massimi. Sono tre frazioni e algebra elementare... a te i conti :mrgreen:

Avatar utente
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 1578
Iscritto il: 25 gen 2009, 13:10

0
voti

[3] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utentelionell88 » 24 ott 2012, 21:46

Grazie mille per la tua soluzione. Mi pareva che il prof l'avesse fatta come l'avevo proposta io... mah sarà che ricordo male. In ogni caso, il problema chiede la soluzione da adottare se le tensioni sono inferiori alla portata massima. Il circuito dovrebbe essere lo stesso che mi hai mostrato, giusto? Io avevo pensato che non ci sarebbe stato bisogno del partitore in caso di tensioni inferiori ad 1V ma , a quanto pare, nell'ADC dovrebbe arrivare sempre 1 V ma non mi spiego il motivo.
Avatar utente
Foto Utentelionell88
8 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 18 lug 2011, 20:30

0
voti

[4] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utenterusty » 24 ott 2012, 23:22

lionell88 ha scritto:Ho a disposizione un ADC con portata max di 1V. Dovrei progettare un partitore di tensione che mi consenta di misurare tensioni di 2V, 2.5 V, 4V.


Scusa, ma partendo da quello che hai detto io ho capito che l'escursione massima di tensione misurabile dall'ADC è di 1 V, dunque se vuoi misurare tensioni fino a 2, fino a 2.5 e fino a 4 V devi fare in modo che qualsiasi tensione arrivi comunque sia nel range di 1 V. Questo lo puoi fare con un partitore come quello che ho disegnato, dimensionando opportunamente R1,R2,R3 e scegliendo la R4 fissa per i tre partitori.
Non ha senso far arrivare sempre 1 V all'ADC, perché quello stara' fisso a leggere lo stesso valore, semmai il massimo che puo' leggere è 1 V, questo ha piu' senso.
Avatar utente
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 1578
Iscritto il: 25 gen 2009, 13:10

0
voti

[5] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utentelionell88 » 24 ott 2012, 23:48

E quando mi chiede la soluzione da adottare per misurare tensioni inferiori alla portata massima? Collego direttamente all'ADC ? Questa domanda mi sembra senza senso
Avatar utente
Foto Utentelionell88
8 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 18 lug 2011, 20:30

0
voti

[6] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utenterusty » 25 ott 2012, 0:05

Ma dov'è che chiede sta cosa? Se la tensione è minore di 1 V e la portata massima dell'ADC è di 1 V ha senso collegarlo direttamente, ma non ho capito se è un circuito che stai facendo o un problema scolastico... nella seconda ipotesi non posso aiutarti anche perché il testo del problema non l'ho visto.
Avatar utente
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 1578
Iscritto il: 25 gen 2009, 13:10

0
voti

[7] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utentelionell88 » 25 ott 2012, 0:18

si è un problema....si ipotizzi di avere un ADC con portata massima di x V. Si progetti un partitore di tensione resistivi che consenta misure di y V, z V , t V, s V. Si disegni il circuito di misura con visualizzatore finale, si indichino i fattori di partizione in corrispondenza delle diverse portate e si indichi poi la soluzione da adottare quando si vogliano misurare tensioni inferiori a x V.
Io avevo dato dei valori numerici per cercare di semplificare la cosa... ma credo che la soluzione a questo punto sia quella da te proposta e non quella che ho proposto io
Avatar utente
Foto Utentelionell88
8 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 18 lug 2011, 20:30

0
voti

[8] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ott 2012, 9:14

rusty ha scritto:Prova in questo modo, calcolando un partitore formato ogni volta dalla coppia R1/R4, R2/R4, R3/R4 per far si che arrivi all'ingresso dell'ADC sempre 1 volt massimi.


Quella soluzione ha un difetto: la resistenza di ingresso del voltmetro varia con la portata. C'è una soluzione che permette di avere resistenza di ingresso costante: riesci a trovarla? ;-)

PS: Non usare il simbolo di terra per lo 0 V ;-)
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

0
voti

[9] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utentelionell88 » 25 ott 2012, 9:22

No... Non capisco :-(
Avatar utente
Foto Utentelionell88
8 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 18 lug 2011, 20:30

0
voti

[10] Re: Problema sulla portata massima di un ADC

Messaggioda Foto Utenterusty » 25 ott 2012, 16:00

DirtyDeeds ha scritto:Quella soluzione ha un difetto: la resistenza di ingresso del voltmetro varia con la portata. C'è una soluzione che permette di avere resistenza di ingresso costante: riesci a trovarla?


Ciao Foto UtenteDirtyDeeds, purtroppo non mi viene in mente niente, a meno che di non complicare ulteriormente lo schema con un altro deviatore "complementare" a questo in parallelo, oppure inserendo un buffer anche in ingresso.
Se devo progettare un controllore su CPLD o micro ok, ma purtroppo in analogica sono sempre stato un pippone :mrgreen: :mrgreen:
Illuminami :roll:

Avatar utente
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 1578
Iscritto il: 25 gen 2009, 13:10

Prossimo

Torna a Strumentazione

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti