Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

rifacimento cabina MT/bt e dichiarazione di conformità

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] rifacimento cabina MT/bt e dichiarazione di conformità

Messaggioda Foto Utentegiannigr » 25 ott 2012, 20:06

ciao,
l'installatore che fa lavori di manutenzione straordinaria su una cabina elettrica con rifacimento degli scomparti MT è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.L. 37/08 ? in altre parole nel campo di applicazione del D.L. 37/08 rientrano anche gli impianti MT? (leggendo l'art.1 e l'art. 2 comma e la cosa non è molto esplicitata e quindi soggetta ad interpretazioni)
grazie, saluti
Gianni
Avatar utente
Foto Utentegiannigr
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 giu 2006, 18:19
Località: Torino

0
voti

[2] Re: rifacimento cabina MT/bt e dichiarazione di conformità

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2012, 9:57

Certo che rientra, non ci sono limiti di tensione, tutto quello che è a valle del punto di consegna è soggetto al DM 37/08.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti