Messaggioda Foto UtenteNico89 » 21 ott 2012, 16:10

Buona domenica a tutti.

Devo calcolare i valori di V, I, P, Q, S alla sezione u tramite boucherot.
Purtroppo mi ricordo ben poco, e il mio quaderno degli appunti è sparito #-o

I valori noti sono:
V_{a}= 30000 V
P_{a}= 38000 W
S_{a}= 38000 VA
C_{linea}= 11 \mu F
R_{linea}= 0,18 ohm
X_{linea}= 0,084 ohm

Schermata 10-2456222 alle 15.56.23.png
Schermata 10-2456222 alle 15.56.23.png (30.32 KiB) Osservato 5178 volte


Il sistema è trifase e tutti i generatori sono identici.
Qualcuno potrebbe indirizzarmi per le prime 2 sezioni?Poi dovrebbe essere facile continuare da solo :-P
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 21 ott 2012, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare "Inserisci in linea con il testo", grazie.
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

0
voti

[2] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 21 ott 2012, 16:18

Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

0
voti

[3] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ott 2012, 23:11

Nico89 ha scritto:... tutti i generatori sono identici....

Identici in che senso? :roll:

Se sono dei GIT e se sono identici, nel senso che hanno uguale tensione ai morsetti, sia come modulo che come fase, non capisco proprio come possa esserci una potenza attiva passante e nemmeno come possa esserci un fattore di potenza unitario in quella sezione A, attraverso la quale direi invece che ci sia solo un transito di potenza reattiva con fdp nullo e così anche attraverso D, G, J.

Attaverso le sezioni B, C, E, F, H, I, K, L, poi non vedo possibilità di transito di nessuna potenza e direi che G5 sia l'unico GIT in grado di erogare attraverso la sezione M una potenza attiva non nulla.

... "curioso" anche quel valore di capacità di linea; in poche parole questo problema non lo capisco proprio, non è che potresti postarci il documento originale per intero?

BTW ... vedo (con dispiacere) che in H-demia non si rispetta più nemmeno il tradizionale verso convenzionare per il flusso energetico. :-)
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[4] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 22 ott 2012, 0:32

I 5 generatori sono 5 turbine eoliche identiche, per quanto riguarda i valori dei parametri di linea ci sono stati dati questi valori:

Schermata 10-2456223 alle 00.30.42.png
Schermata 10-2456223 alle 00.30.42.png (37.51 KiB) Osservato 5121 volte


Devo allegare il pdf dell'esercizio?
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

0
voti

[5] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 27 ott 2012, 10:46

Sto provando a farlo da solo, qualcuno può dirmi se sono sulla buona strada?

V_{a}=30000 V
P_{a}=38000 W
Q_{a}=0 var
S_{a}=38000 VA
I_{a}=\frac{S_{a}}{\sqrt{3}V_{a}}=0,73 A

V_{b}=30000 V
P_{b}=38000 W
Q_{b}=Q_{a}+\frac{V^{2}}{X_{c}}=31102 var
S_{b}=\sqrt{P_{b}^{2}+Q_{b}^{2}}=49105 VA
I_{b}=\frac{S_{b}}{\sqrt{3}V_{b}}=0,94 A

I_{c}=0,94 A
P_{c}=P_{b}+3RI_{b}^{2}
Q_{c}=Q_{b}+3XI_{b}^{2}
S_{c}=\sqrt{P_{c}^{2}+Q_{c}^{2}}=49106 VA
]V_{c}=\frac{S_{c}}{\sqrt{3}I_{c}}=30000,31 V
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

0
voti

[6] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 28 ott 2012, 20:23

Nessuno? :(
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

0
voti

[7] Re: Boucherot

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ott 2012, 20:28

I solleciti non sono ne consentiti, ne graditi.
Se qualcuno e' in grado di farlo, ti rispondera' quando possibile.
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

0
voti

[8] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ott 2012, 20:36

Nico89 ha scritto:Devo allegare il pdf dell'esercizio?

Direi proprio di si.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[9] Re: Boucherot

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 29 ott 2012, 17:46

Il file supera di molto i limiti di grandezza quindi scrivo il testo qui:

"Considerando una stringa costituita da 5 turbine eoliche caratterizzate da P=2 MW e V=30 kV collegate tra loro e alla rete con linee caratterizzate dai seguenti parametri:

R_{lin}= 0,18 \Omega
X_{lin}= 0,084 \Omega
C_{lin}= 1,1\cdot 10^{-7} F

e con un trasformatore con parametri:

A_{n}=40 MVA
f = 50 Hz
k = 30/150 kV
v_{cc perc}=13,5
i_{o perc}=0,6

generare un foglio di calcolo in cui effettuare un calcolo delle grandezze caratteristiche del sistema utilizzando il teorema di boucherot."