collegamento motore asincrono

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterocfort » 27 ott 2012, 11:44

Salve,
dato un motore asincrono trifase da 4 kW, collegato a stella, ho calcolato la corrente assorbita(di linea)dalla relazione:
\frac{Pn}{\sqrt{3} Vn \eta \cos(\varphi)}= \frac{4000}{\sqrt{3} \ 400 \ 0.85 \ 0.83} = 8.2 A
è questa la corrente che devo utilizzare per dimensionare i conduttori di statore?Quale sarà la corrente che scorre effettivamente in ogni conduttore?
Avatar utente
Foto Utenterocfort
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 feb 2012, 16:45

1
voti

[2] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterini » 27 ott 2012, 11:59

rocfort ha scritto:è questa la corrente che devo utilizzare per dimensionare i conduttori di statore?

si

rocfort ha scritto:Quale sarà la corrente che scorre effettivamente in ogni conduttore?

questo dipende da come è fatto l'avvolgimento, nel senso che se ci sono conduttori in parallelo allora la correnti si dividere in maniera uguale in ogni conduttore.
rini - \existslectroYou
Avatar utente
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 461
Iscritto il: 17 dic 2007, 1:04
Località: Bologna \ Salento

0
voti

[3] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterocfort » 27 ott 2012, 12:09

ok. Supponendo che in ogni cava ci siano 40 conduttori(singoli, senza paralleli) in serie per una fase, su ogni conduttore scorreranno 8.2 A?
Mi confonde il fatto che nella precedente relazione ho utilizzato la tensione concatenata(400 V), mentre essendo il motore collegato a stella sarà sottoposto alle tensione di fase(230V).La corrente non cambia?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenterocfort
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 feb 2012, 16:45

0
voti

[4] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenteeddy » 27 ott 2012, 17:23

se il motore è collegato a stella e ipotizzando che ha un circuito solo gli 8.2A è la corrente nelle singole bobine che costituiscono una fase.
quindi fai il dimensionamento opportuno
O_/
Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39

0
voti

[5] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterocfort » 30 ott 2012, 14:14

Ma I=8.2A non è la corrente assorbita di linea? la corrente di fase che scorre in ogni conduttore deve essere divisa per 3 o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utenterocfort
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 feb 2012, 16:45

0
voti

[6] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ott 2012, 14:19

Sbagli, anzi, per chiarire meglio: è un'enorme stupidaggine quello che stai pensando.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterocfort » 30 ott 2012, 14:48

ok, ma per favore mi chiarisca meglio le idee.Se realizzo il collegamento a stella avrò una tensione di 400 V concatenata e 230 V di fase. Utilizzando la relazione scritta prima si ottiene una corrente di linea di 8.2 A, tale corrente è uguale a quella di fase?
In ogni conduttore quindi si avranno 8.2 A,corretto?
Avatar utente
Foto Utenterocfort
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 feb 2012, 16:45

0
voti

[8] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ott 2012, 14:49

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[9] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterocfort » 30 ott 2012, 14:58

ok,grazie mille. Adesso la disturbo con un'altra domanda. Per questo motore da 4 kW, realizzandolo con classe di isolamento F,servizio continuo, che densità di corrente posso utilizzare per il dimensionamento dei conduttori?
Finora avevo considerato J=6 A/mm^2, ottenendo Scond=8.2/6=1.36 mm^2, è accettabile?
Avatar utente
Foto Utenterocfort
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 feb 2012, 16:45

0
voti

[10] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ott 2012, 15:03

Mi sembra piuttosto elevata, ma non sono un costruttore.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14