[11] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenterini » 31 ott 2012, 3:03

anche secondo me la densità di corrente J è troppo alta, la dovresti scendere almeno fino a 4 A/mmq.
rini - \existslectroYou
Avatar utente
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 461
Iscritto il: 17 dic 2007, 1:04
Località: Bologna \ Salento

0
voti

[12] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto UtenteRos09 » 31 ott 2012, 8:54

Dobbiamo considerare che i motori non sono tutti uguali, anche a parità di potenza, per la densita' di corrente negli avvolgimenti bisogna considerare diversi fattori: potenza, tipo di costruzione (chiusa o aperta) tipo di raffraddamento ( in aria o con ventilazione esterna), il tipo di sevizio, numero di poli, ecc..
Per quanto riguarda la densita di corrente del tuo motore, se si tratta di un normale motore chiuso con ventilazione esterna 2 o 4 poli, direi che 6A per mm^2 rientra nella norma (dati riscontrati sul campo).
E' chiaro che aumentando la sezione migliorano le prestazioni, ma se si esagera si corre il rischio che le matasse, aumentando di volume, non riescono a entrare nelle cave di statore
Avatar utente
Foto UtenteRos09
345 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 set 2008, 15:05

0
voti

[13] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto UtenteVRI » 31 ott 2012, 9:14

In un collegamento a stella, con alimentazione trifase, si considerano due tensioni: concatenata e di fase mentre, la corrente è solamente una :D
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[14] Re: collegamento motore asincrono

Messaggioda Foto Utenteeddy » 31 ott 2012, 9:58

ros09,
il tuo raggionamento non fa una piega, ma dato che il nostro amico non ha dato prescrizioni particolari e considerando un cl F io lo farei stare tra 4,5/5 e non di più
Di motori di quella taglia che sono sempre bollenti ne ho le tasche piene
Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39