Tensione sulla terra e inverter

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 5 nov 2012, 16:05

Grazie Maxxy e Giovepluvio

Faremo delle misure specifiche e chiederò il modello dell'inverter....

Mi rimane un dubbio: ma che tensione posso avere tra neutro e terra, ai morsetti del contatore, in un impianto sano, nuovo e con l'Enel in ordine?

Secondo me dovrebbe essere zero o poco più
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[12] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 5 nov 2012, 17:28

Esattamente deve essere ZERO.
La differenza di potenziale tra neutro e terra ammessa dagli inverter senza trsformatore è 5.
Misurate a vuoto ai morsetti del contatore la differenza di potenziale tra neutro e terra, se questa non è zero è un problema di messa a terra del conduttore di neutro da parte del distributore, probabilmente il centro-stella del trafo.
In questo caso fai subito la segnalazione all'enel ed interverranno ripristinando il problema.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[13] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 nov 2012, 17:42

KOTOR89 ha scritto:La differenza di potenziale tra neutro e terra ammessa dagli inverter senza trsformatore è 5.


Potresti cortesemente indicare il riferimento tecnico e normativo? :-)

Misurate a vuoto ai morsetti del contatore la differenza di potenziale tra neutro e terra, se questa non è zero è un problema di messa a terra del conduttore di neutro da parte del distributore, probabilmente il centro-stella del trafo.
In questo caso fai subito la segnalazione all'enel ed interverranno ripristinando il problema.
O_/


Non ti aspettare che Enel si precipiti a sistemare la cosa però...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[14] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 5 nov 2012, 17:54

KOTOR89 ha scritto:Esattamente deve essere ZERO.
In questo caso fai subito la segnalazione all'enel ed interverranno ripristinando il problema.
O_/


Segnalazione fatta :-)
L'Enel di zona esclude un problema da loro lato, però verranno a fare un sopralluogo (gratuito) per verificare sul posto. :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[15] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 6 nov 2012, 15:19

Potresti cortesemente indicare il riferimento tecnico e normativo? :-)
O_/


Norma CEI 0-21 - art. 5.1.2.

Non ti aspettare che Enel si precipiti a sistemare la cosa però...



Dalle nostre parti la squadra interviene nel giro di qualche ora e tutte le volte che ci è successo questo hanno sempre ripristinato il guasto.

Saluti. O_/
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[16] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 nov 2012, 15:27

KOTOR89 ha scritto:
Norma CEI 0-21 - art. 5.1.2.


L'articolo che citi riguarda il divieto di mettere a terra il neutro del Distributore. Le prescrizioni per gli utenti attivi partono dal paragrafo 8 in avanti. Non c'è nessun accenno al livello massimo di tensione tollerato (per un inverter) tra neutro e terra che io sappia.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[17] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 6 nov 2012, 16:00

L'articolo riguarda anche il limite della resistenza della messa a terra del conduttore di neutro sull'impianto del Distributore.

Cit.
Onde consentire il corretto intervento dei dispositivi di protezione di tipo differenziale
(riconosciuti dalla Norma CEI 64-8 quali unici dispositivi praticamente adottabili ai fini del
conseguimento della sicurezza contro i contatti indiretti) è necessario che:
 la messa a terra del neutro da parte del Distributore abbia un valore di Rn (vedi Figura 1)
inferiore a 180 ;
 la resistenza RE (che ricade sotto la responsabilità dell’Utente) abbia un valore
opportunamente coordinato con i requisiti indicati nella Norma CEI 64-8 art. 413.1.4.
La sussistenza di tale condizione deve essere verificata dal Distributore su richiesta
dell’Utente, qualora si rilevi che il superamento del limite di 180 Ohm impedisca il corretto
funzionamento delle protezioni differenziali dell’Utente medesimo. In questi casi l’Utente è
tenuto a trasmettere al Distributore il rapporto tecnico comprovante il mancato funzionamento
delle protezioni differenziali, redatto dall’impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/08,
ovvero da professionista iscritto all’albo, ovvero da ente di verifica di cui al DPR 462/01 (ASL,
ARPA, INAIL o organismo abilitato).


Il limite dei 5 V tra neutro e terra è prescritto dai COSTRUTTORI di inverter del tipo senza trasformatore.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[18] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 nov 2012, 16:08

KOTOR89 ha scritto:L'articolo riguarda anche il limite della resistenza della messa a terra del conduttore di neutro sull'impianto del Distributore.


E su questo siamo d'accordo.

Il limite dei 5 V tra neutro e terra è prescritto dai COSTRUTTORI di inverter del tipo senza trasformatore.


Su questo invece no.
Alcuni inverter verificano la tensione neutro-terra. Altri neppure lo fanno.
Di certo la questione dei 5 V non è una NORMA come appariva dal tuo precedente intervento. Neppure un prescrizione il cui rispetto è sempre obbligatorio. Volevo rimarcare questo fatto.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[19] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 6 nov 2012, 16:19

Ti faccio un esempio: gli inverter SMA del tipo TL (transformerless) prescrivono questo, altrimenti danno il messaggio di errore CONTROLLARE COLLEGAMENTO PE e vanno in blocco.
Io non ho detto che è una norma ma bensì una prescrizione per il funzionamento degli inverter.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[20] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 nov 2012, 16:31

KOTOR89 ha scritto:Io non ho detto che è una norma ma bensì una prescrizione per il funzionamento degli inverter.


Riformulerei in "una prescrizione per il funzionamento di alcuni inverter". Di certo non di tutti. A parte SMA non me ne vengono in mente altri. ;-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova