è molto che vi seguo senza mai intervenire ma ora vi volevo porre un quesito relativamente all'alimentazione di un gruppo antincendio costituito da serbatoio (81mc) e gruppo pompe interrato (il tutto prefabbricato) con n°1 elettrompompa, n°1 motopompa, n°1 pompa pilota + utenze varie (termoconvettore per locale pompe, pompe drenaggio, etc...).
Le indicazioni della ditta costruttrice sono quelle di portare una linea per ogni utenza e quindi:
- n°1 linea per elettropompa (circa 50kW 380 V/3ph L=150mt)
- n°1 linea per motopompa + pompa pilota (circa 50kW L=150mt)
- n°1 linea per utenze/servizi
e quindi, anche come consiglia tuttonormel, pensavo di proteggere ogni linea con un magnetotemico differenziale ritardato 1A/1s.
Il problema è che tra il contatore ENEL e la posizione del mio quadro di alimentazione pompe sono piu di 10 mt. e sono quindi costretto a mettere un avanqadro sotto la consegna dell'ENEL. All'interno dell'anvanquadro pensavo di mettere un magnetotermico a protezione della linea antincendio con sotto gli interruttori sopra indicati ed un altro magnetotermico con bobina di sgancio come partenza per le utenze dell'attività.
Secondo voi è corretto??
Inoltre le tubazioni fino al gruppo pompe sono interrate e dedicate solo all'antincendio e pensavo di prevedere cavi antifiamma FG7 OM1, ovviamente uno per ogni linea indicata sopra passati insieme all'interno di uno o piu corrugati.
Per prima cosa spero di essere stato chiaro e per seconda cosa volevo una opionione se secondo voi è corretto o meno il mio modo di procedere.
Grazie
daniele
Problema alimentazione gruppo antincendio!
Moderatore:
iosolo35
0
voti
0
voti
danisabba ha scritto:n°1 linea per motopompa [..]
Una linea (alimentazione?) per una pompa comandata da generatore a gasolio?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Sei sicuro che per la motopompa sia necessaria una linea per 50kW? Normalmente è necessaria solo la linea per tenere alimentate le batterie...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
si scusa mi è partito il copia e incolla! perdono!
0
voti
Ah! Ok, allora hai solo un circuito di sicurezza, quello che alimenta l'elettropompa, quello deve essere preso a monte del generale e avere una conduttura indipendente resistente al fuoco per costruzione o installazione. Gli altri due circuiti sono ordinari anche se nessuno ti vieta di prendere anch'essi a monte, per la CEI 0-21 puoi avere al massimo 3 dispositivi, puoi raggruppare la linea servizi con quella della motopompa o ancora meglio alimentare gli ausiliari della motopompa direttamente dal quadro servizi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie mille! ci metto le mani e vedo quello che esce fuori!
Daniele
Daniele
0
voti
""e quindi, anche come consiglia tuttonormel, pensavo di proteggere ogni linea con un magnetotemico differenziale ritardato 1A/1s."""
Ma per le linee pompe antincendio mi mare che sia doverosa la sola protezione termica e il sovra-dimensionamento della linea per permettere la partenza della pompa elettrica anche con l'impianto al regime max
Ma per le linee pompe antincendio mi mare che sia doverosa la sola protezione termica e il sovra-dimensionamento della linea per permettere la partenza della pompa elettrica anche con l'impianto al regime max
0
voti
Leggendo la Vostra conversazione mi è venuto un dubbio...
Ma le partenze per le pompe antincendio non converrebbe che, anziché essere magnetotermiche, siano solo magnetiche?
Questo perché le pompe antincendio devono funzionare anche in caso di sovraccarico, la protezione deve sezionare la linea soltanto in caso di cortocircuito.
Vi ringrazio.
Ciao.
Ma le partenze per le pompe antincendio non converrebbe che, anziché essere magnetotermiche, siano solo magnetiche?
Questo perché le pompe antincendio devono funzionare anche in caso di sovraccarico, la protezione deve sezionare la linea soltanto in caso di cortocircuito.
Vi ringrazio.
Ciao.

0
voti
Si certo, ma nulla ti vieta di avere un magnetotermico con la termica sovradimensionata
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)