La teoria è buona, ma la pratica alle volte è diversa. Per pratica intendo quello che hai a disposizione in realtà.
Si è appurato che non c'è la sonda di compensazione (esterna).
La casa è molto esposta alle intemperie.
L'inquilina non è sempre in casa; quindi c'è la necessità di mantenere una temperatura in casa, ma non necessariamente tenere sempre acceso l'impianto.
Il volano termico dell'acqua è da verificare, ma parliamo comunque di acqua a 30°C, perciò è relativo.
Il termostato ambiente agisce sulle valvole. Sarebbe bene creare come dici una curva adattandola alle esigenze.
E' da vedere la velocità della caldaia a portare in temperatura l'acqua quando l'impianto si è fermato.
Ci sono alcune cose da "provare".
Ripeto ognuno ha le sue idee; è da verificare se mantenere sempre accese le pompe convenga, non usando continuativamente l'appartamento oppure cercare di mantenere una temperatura accettabile in casa per poi eventualmente rientrati riscaldare a piacere.
riscaldamento a pavimento, dubbi sull'uso
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
0
voti
Non ho una sonda esterna la caldaia è la riello condens mentre il crono è orieme senso I ed ho una funzione ED che penso sia il differenziale.
0
voti
Da quello che ho capito io, il funzionamento a temperatura scorrevole,invece dei metodi on-off, è uno dei metodi per avere una elevata efficienza energetica.
Poi sicuramente i tecnici e gli esperti possono dare qualche consiglio migliore.
Poi sicuramente i tecnici e gli esperti possono dare qualche consiglio migliore.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
L'idea di fondo è non far raffreddare l'acqua, da dover accendere la caldaia inutilmente.
E' anche vero però che sprecare calore, quando non si è in casa, non è necessario.
Lasciare pompe accese, caldaia accesa sempre se in appartamento non c'è nessuno, non è molto efficiente energeticamente.
Sono d'accordo.
Poi possiamo discutere su cosa dev'essere scorrevole e su cosa si deve agire: temperatura di mandata o termostato (per capirci).
E' anche vero però che sprecare calore, quando non si è in casa, non è necessario.
Lasciare pompe accese, caldaia accesa sempre se in appartamento non c'è nessuno, non è molto efficiente energeticamente.
Electro ha scritto:il funzionamento a temperatura scorrevole,invece dei metodi on-off, è uno dei metodi per avere una elevata efficienza energetica.
Sono d'accordo.
Poi possiamo discutere su cosa dev'essere scorrevole e su cosa si deve agire: temperatura di mandata o termostato (per capirci).
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Ahaha quindi? Siamo punto e a capo??:))) il differenziale serve a? È quanto devo impostarlo?
0
voti
tanjama ha scritto:Siamo punto e a capo?
Dipende
Il differenziale per impostarlo correttamente dovresti vedere come si comporta il tuo impianto; cioè se si accende e si spegne troppe volte, se la temperatura scende diventando fastidiosa la sensazione.
A quanto è impostato adesso?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Non lo so, mai impostato..ma scusa, se la pompa si accende solo quando scendo sotto la temp impostata cosa vuol dire "dipende da quante volte accende e spegne"? Che caos mi sembra di essere ad un punto morto..io x il momento ti ascolto e terrò a 22 il crono senza orari metterò sto differenziale a non si quanto ma mi pare di aver letto che x ambienti medi piccoli sia 2 o 3 il valore. Io ho 70 mq
0
voti
Due tre gradi è un buon valore, ma ovviamente un grado di differenza ha il suo peso.
Cerco di spiegarmi meglio.
Si deve cercare di trovare un buon compromesso tra la temperatura di mandata e la temperatura impostata sul cronotermostato, che accende le pompe; in modo tale da poterti permettere, quando non sei in casa, di non sprecare inutilmente gas e calore.
L'obiettivo è un po' quello che ha detto
Electro: non far accendere e spegnere continuamente le pompe e non raggiungere mai un sufficiente comfort in casa, ma puntuare sul graduale soddisfacimento delle tue richieste di calore e di risparmio.
Una temperatura di mandata troppo bassa e una temperatura del crono troppo alta per non far spegnere mai le pompe è un modo, un'idea. Ti costringe a modificare la temperatura di mandata quando non ti "garba" la situazione, come fosse il tuo termostato.
Io invece pensavo ad una soluzione più ortodossa: aumentare coscienziosamente la mandata e sfruttare il crono per poter più facilmente cambiare la situazione termica nella casa, che dovrebbe variare se tu ci sei dentro da quando non ci sei.
Il crono è in una posizione infelice, non hai la sonda esterna, non hai un impianto diviso in più parti, la tua casa è esposta da più parti alle intemperie, ...
Va beh, non siamo nelle condizioni ottimali; quindi cerchiamo di trovare una soluzione che ti soddisfi comunque. In ogni caso non sei obbligata a seguire i miei consigli
Puoi sempre tornare alle impostazioni del tuo amico.
Tieni presente però che non puoi pensare di consumare tra poco meno di quello che hai fatto in questo periodo; l'inverno vero non è ancora arrivato.

tanjama ha scritto:cosa vuol dire "dipende da quante volte accende e spegne"?
Cerco di spiegarmi meglio.
Si deve cercare di trovare un buon compromesso tra la temperatura di mandata e la temperatura impostata sul cronotermostato, che accende le pompe; in modo tale da poterti permettere, quando non sei in casa, di non sprecare inutilmente gas e calore.
L'obiettivo è un po' quello che ha detto
Una temperatura di mandata troppo bassa e una temperatura del crono troppo alta per non far spegnere mai le pompe è un modo, un'idea. Ti costringe a modificare la temperatura di mandata quando non ti "garba" la situazione, come fosse il tuo termostato.
Io invece pensavo ad una soluzione più ortodossa: aumentare coscienziosamente la mandata e sfruttare il crono per poter più facilmente cambiare la situazione termica nella casa, che dovrebbe variare se tu ci sei dentro da quando non ci sei.
Il crono è in una posizione infelice, non hai la sonda esterna, non hai un impianto diviso in più parti, la tua casa è esposta da più parti alle intemperie, ...
Va beh, non siamo nelle condizioni ottimali; quindi cerchiamo di trovare una soluzione che ti soddisfi comunque. In ogni caso non sei obbligata a seguire i miei consigli
Puoi sempre tornare alle impostazioni del tuo amico.
Tieni presente però che non puoi pensare di consumare tra poco meno di quello che hai fatto in questo periodo; l'inverno vero non è ancora arrivato.

"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Hai perfettamente ragione e seguirò il tuo consiglio! Grazie a dio la casa è di categoria A e gli infissi isolano molto bene. Tieni conto però che qui la sera ci sono circa 5 gradi e soffia bora da almeno 5 giorni...anche se durante il giorno segna 12 gradi la bora abbassa notevolmente la temperatura a sensazione sulla pelle e immagino anche sui muri. Grazie x la pazienza, tanta che hai
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)