Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Linea luce prese 10A aule

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 nov 2012, 18:26

L'impianto esistente in una scuola, per quanto riguarda la linea luce e prese, 4 aule alla DX del corridoio principale, è protetta nel quadro generale da IMD 10A Idn= 0,01A. La linea in partenza (dorsale) dal QG, con cavo N07V-K 2,5 mmq si dirama nelle singole aule con sezione di 2,5mmq per quanto riguarda la linea prese (bipasso) e cavo N07V-K 1,5 mmq per la linea luce (4-6 plafoniere 2x36W).
Succede che da qualche giorno il Magnetotermico da 10A si stacca saltuariamente, misurando l'assorbimento, risulta di circa 9,7A - 10A.
Sostituendo l' IMD attuale, con un IMD da 16A Idn= 0,03A faccio una operazione giusta, oppure!
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[2] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 17 nov 2012, 19:23

Pierluigi2002 ha scritto:L'impianto esistente in una scuola, per quanto riguarda la linea luce e prese, 4 aule alla DX del corridoio principale, è protetta nel quadro generale da IMD 10A Idn= 0,01A.
La linea in partenza (dorsale) dal QG, con cavo N07V-K 2,5 mmq si dirama nelle singole aule con sezione di 2,5mmq per quanto riguarda la linea prese (bipasso) e cavo N07V-K 1,5 mmq per la linea luce (4-6 plafoniere 2x36W).

Quindi una sola partenza alimenta luce ed FM di 4 aule?
Io avrei fatto una partenza mtdiff 10A - 0,03A per le luci e un'altra partenza mtdiff 16A - 0,03A per le prese bipasso.

Pierluigi2002 ha scritto:Succede che da qualche giorno il Magnetotermico da 10A si stacca saltuariamente, misurando l'assorbimento, risulta di circa 9,7A - 10A.
Sostituendo l' IMD attuale, con un IMD da 16A Idn= 0,03A faccio una operazione giusta, oppure!

Se alzi la termica a 16A la protezione non scatta più e questo va bene... Ma gli stacchi N07V-K 1,5 mmq non sono termicamente protetti, in quanto la loro portata è 15,5 A (vedi dati tecnici General Cavi).
Ciao. O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[3] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 nov 2012, 19:45

AndreB ha scritto:
Quindi una sola partenza alimenta luce ed FM di 4 aule?
Io avrei fatto una partenza mtdiff 10A - 0,03A per le luci e un'altra partenza mtdiff 16A - 0,03A per le prese bipasso.


A) Si una partenza alimenta luce e prese di 4 aule.
B) Non l'ho fatto io, già esistente.

AndreB ha scritto:
Se alzi la termica a 16A la protezione non scatta più e questo va bene... Ma gli stacchi N07V-K 1,5 mmq non sono termicamente protetti, in quanto la loro portata è 15,5 A (vedi dati tecnici General Cavi


:oops:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[4] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 nov 2012, 20:14

Pierluigi2002 ha scritto:Succede che da qualche giorno il Magnetotermico da 10A si stacca saltuariamente, misurando l'assorbimento, risulta di circa 9,7A - 10A.

Di alle maestre troppo freddolose di non attaccare le stufette elettriche!!! :D :D :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 nov 2012, 21:10

Sostituendo l' IMD attuale, con un IMD da 16A Idn= 0,03A faccio una operazione giusta, oppure!


Certo se ti fanno fare il lavoro tutto da guadagnare , ma ai fini tecnici penso che non dovresti avere problemi.
Dato che le luci sono presumibilmente sezionate da un interruttore unipolare da 10A considerando la corrente Ib trascurabile , lo si può considerare un circuito occasionale, quindi ammissibile, potresti aumentare la In del IMD a 16A. Cosa che non potrebbe essere accettata in caso di presenza di prese da 10A nello stesso circuito( presumo di no ).

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[6] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 nov 2012, 21:19

Voglio fare una precisazione non da me fatta prima, le prese che alimentano uno schermo e un paio di computer non sono il probblema dell'assorbimento quasi 10A, sono le plafoniere in totale 25 (2x36w)

Giuseppe61 ha scritto:Dato che le luci sono presumibilmente sezionate da un interruttore unipolare da 10A


L'interruttore è unico come già detto da 10A, è bipolare M.G. Le prese sono del tipo bipasso.

maxxy ha scritto:
Di alle maestre troppo freddolose di non attaccare le stufette elettriche!!!


Non ci sono stufette nelle aule.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[7] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 17 nov 2012, 21:38

Il progettista e la ditta che hanno fatto i lavori di sicuro non sono dei fenomeni... :shock:
Facendo un conto veloce, 9,5 A è la corrente richiesta dai soli corpi illuminanti.
Forse, senza disfare tutto, la cosa più semplice da fare è, invece di alimentare luce ed FM di 4 aule con un solo mtdiff, impiegare 2 protezioni, ovvero:
- Col mtdiff già presente alimentare luce ed FM delle prime due aule,
- Col mtdiff10A - 0,03A che aggiungi in quadro alimenti luce ed FM delle altre 2 aule,
- Quindi ti tocca aggiungere un altro tratto di dorsale N07V-K 3x2,5mmq e devi verificare se hai altro spazio nei tubi.
In questo modo dividi su due diverse partenze il carico dei corpi illuminanti e le prese 10-16A sono protette, ma non le sfrutti fino ai 16A.
Questa, dal mio punto di vista, è la soluzione più veloce e meno complicata.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[8] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 nov 2012, 21:40

Avevo già pensato a questo, ma volevo valutare avendo a confronto parecchie soluzioni.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[9] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 nov 2012, 22:16

L'interruttore è unico come già detto da 10A, è bipolare M.G.

Stranissimo, 4 aule che si illuminano contemporaneamente :?: ?%

Riassumendo , 25 corpi illuminanti in 4 aule , in media 6,5 plafoniere ad aula, vabbò facciamo 7 ( evitiamo di tagliarne una ) con una Ib ( abbondando ) di circa 3A per aula . Considerando la dorsale da 2,5 mmq e la derivazione per singola aula da 1,5 mmq per la sola illuminazione, ci sta tutta.

Ricordati che eventuale intervento rientra come trasformazione, quindi variazione anche relativa al progetto.

Rammento che la mia è solo una risposta ad una domanda:
Sostituendo l' IMD attuale, con un IMD da 16A Idn= 0,03A faccio una operazione giusta, oppure!


Non per questo non sarei d'accordo ad una trasformazione radicale anzi.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[10] Re: Linea luce prese 10A aule

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 nov 2012, 11:11

Giuseppe61 ha scritto: Stranissimo, 4 aule che si illuminano contemporaneamente.

eppure è così.

Giuseppe61 ha scritto: Riassumendo , 25 corpi illuminanti in 4 aule , in media 6,5 plafoniere ad aula, vabbò facciamo 7


Un bagnetto non avevo considerato il locale ma la plafoniera si.

Giuseppe61 ha scritto:
Ricordati che eventuale intervento rientra come trasformazione, quindi variazione anche relativa al progetto.


Progetto :oops: forse esiste una DICO ma di quelle con unico foglio, allegato al quadro uno schemino fatto su foglio a quadretti.

Avevo pensato di fare come suggerito da AndreB, ma valuto anche altre opzioni prima di prendere decisioni.

Chiederò al personale della scuola da quanto va avanti questo distacco e relativo riaggangio dell'interruttore perché l'impianto avrà circa 15 anni.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti