[41] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utenteligabue » 18 nov 2012, 13:17

Trovo abbastanza inutile l'installazione di SPD tipo 1 (protezione da sovratensione di origine diretta): questa protezione si renderebbe necessaria in seguito a una valutazione del rischio di fulminazione e con l'aggiunta di particolari protezioni come un LPS esterno (parafulmine).
Va bene l'installazione sotto il contatore se crei in quel punto una EBD (barra equipotenziale).
Il problema della lontananza delle utenze, è che durante il percorso dei vavi si potrebbe ricreare una spira di sovratensione, inficiando del tutto (o parzialemnte) l'installazione dell'SPD ad arrivo linea Enel. In genere le distanze ammesse (o consigliate) dai costruttori sono di circa 10/15 metri...
Vedi il costruttore del tuo SPD cosa consiglia...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[42] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utente6367 » 18 nov 2012, 20:13

Va bene l'installazione sotto il contatore se crei in quel punto una EBD (barra equipotenziale).


Ok. Basta che questa barra sia il vero "nodo".
Non basta mettere una barra e poi da lì partire con un cavo giallo verde che va... a un altro nodo (come spesso vedo fare).

E' necessario che a questa barra arrivi il cavo di terra dal dispersore e che da qui ripartano tutti i PE che vanno alle utenze.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[43] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentemarcolini » 19 nov 2012, 10:12

Grazie per le risposte, ma per quanto riguarda il nodo di terra è ovvio che nella maggior parte dei casi come il mio, non c'e' un solo nodo ma più nodi, uno per ogni cassetta di derivazione. Ovviamente il nodo che ci interessa per montare l'spd è il primo.
Avatar utente
Foto Utentemarcolini
5 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 12 mag 2012, 16:20

0
voti

[44] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentemarcolini » 19 nov 2012, 14:16

ligabue cosè il percorso dei vavi?
Avatar utente
Foto Utentemarcolini
5 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 12 mag 2012, 16:20

0
voti

[45] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utenteligabue » 19 nov 2012, 17:16

E' abbastanza ovvio che è un errore di battitura dato che nella tastiera la "c" di "cavi" è vicina alla "v".
saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[46] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio

Messaggioda Foto Utentemarcolini » 20 nov 2012, 12:10

Quindi mettiamo il caso che una sovratensione arrivi all'spd vicino al contatore e un'utenza si trovi a 25 metri dall'spd. Quello che non capisco è che se la sovratensione già viene deviata a terra dall'spd subito all'arrivo, secondo me anche l'utenza che si trova distante viene protetta, a parte le indicazioni del costruttori. Altrimenti si dovrebbe creare una sovratensione indotta da un campo magnetico di un fulmine tra spd e utenza, ma francamente credo sia difficile. Mentre le sovratensioni da manovra già sono escluse visto che sicuramente sono a monte dell'Spd.
Avatar utente
Foto Utentemarcolini
5 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 12 mag 2012, 16:20