Mulino – motore trifase.

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Mulino – motore trifase.

Messaggioda Foto Utentecrisx073 » 20 nov 2012, 16:48

Vi chiedo cortesemente un consiglio o spiegazione.

Motore 37 kW tri fase applicato a mulino di macinazione.
Inserzione stella triangolo, no inverte.

Assorbimento a vuota circa 25 A per fase . 50Hz

A carico 22-25 A ma con frequenza da 53 a 67 Hz. :shock:

Scusatemi ma non comprendo forse la pinza amperometrica guasta?

Oppure è semplicemente il comportamento di un asincrono trifase applicato ad un mulino?

Chiedo gentilmente vostro parere.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrisx073
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 20 nov 2012, 16:39

0
voti

[2] Re: Mulino – motore trifase.

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 nov 2012, 11:23

Motore 37 kW tri fase applicato a mulino di macinazione.
Inserzione stella triangolo, no inverte.
Assorbimento a vuota circa 25 A per fase . 50Hz
Scusatemi ma non comprendo forse la pinza amperometrica guasta?
Oppure è semplicemente il comportamento di un asincrono trifase applicato ad un mulino?

Sicuramente hai la pinza amperometrica guasta, o quantomeno, quando hai fatto la misura, non era chiusa bene. L’assorbimento misurato a vuoto di 25 A può essere; perché la In è di circa 68 A.
A carico 22-25 A ma con frequenza da 53 a 67 Hz.

Vedendo 67 Hz ti chiedo: Questo motore è alimentato da gruppo elettrogeno?
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[3] Re: Mulino – motore trifase.

Messaggioda Foto Utentecrisx073 » 21 nov 2012, 14:08

No è alimentato in BT da rete trifase terna MT con trasformazione a 400 V 50 Hz.
Avatar utente
Foto Utentecrisx073
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 20 nov 2012, 16:39

0
voti

[4] Re: Mulino – motore trifase.

Messaggioda Foto Utentebomber » 25 nov 2012, 10:07

crisx073 ha scritto:o è alimentato in BT da rete trifase terna MT con trasformazione a 400 V 50 Hz.


In tal caso in tutte le condizioni operative la frequenza rimarrà sempre 50Hz a meno di oscillazioni sotto il %.