Siamo a Roma .Uno studio medico, dotato di impianto elettrico corredato di progetto e Dico redatto una decina di aani fa,deve cambiare intestazione passando da un medico ad un altro. Ora la ASL gli chiede una nuova Dico dell'impianto. Non ho capito ancora con quale motivazione.
La domamda è questa: di regola quale è la procedura quando in uno studio medico subentra un medico ad un altro?
Immagino che il medico che subentra dovrò chiedere dei permessi a suo nome tra cui la dico dell'impianto elettrico ma se i locali sono dotati già di progetto e dico cosa deve fare?
Grazie a tutti in anticipo.
Studio medico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Sia la DICO che il progetto sono parte integrante dell'impianto di quell'immobile con indirizzo ecc. Il proprietario è irrilevante.
Il nuovo proprietario potrà fare fede alla documentazione già esistente ( sempre che non vengano effettuate modifiche ecc. )
Saluti
Il nuovo proprietario potrà fare fede alla documentazione già esistente ( sempre che non vengano effettuate modifiche ecc. )
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Si infatti la Dico e progetto è relativo all'immobile dove è situato l'impianto, ma uno studio medico è soggetto a normativa specifica quindi mi chiedevo quale era la prassi quando un medico deve esercitare la sua professione in un locale già esistente come studio medico e quindi con impianto già conforme.
Magari il fatto che la dico sia datata richiede che vengano fatte delle verifche che attestino l'idoneità dell'impianto allo stato attuale. Non so la procedura come sia. Hai esperienza in merito?
Magari il fatto che la dico sia datata richiede che vengano fatte delle verifche che attestino l'idoneità dell'impianto allo stato attuale. Non so la procedura come sia. Hai esperienza in merito?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
0
voti
Verifiche periodiche
Le verifiche periodiche devono essere effettuate ad intervalli di tempo tali da non compromettere la sicurezza d'uso dell'impianto, e devono comprendere almeno:
Se il centro è ordinario o classificato di gruppo 0:
· ogni3 anni -misura della resistenza di isolamento
· ogni 3 anni - verifica dell'impianto di terra
· ogni anno - prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse prove di intervento a Idn dei dispositivi differenziali
Se il centro è classificato di gruppo 1:
· ogni 3 anni - misura della resistenza di isolamento
· ogni 3 anni - verifica dell'impianto di terra
· ogni anno - prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse prove di intervento a Idn dei dispositivi differenziali
· ogni 3 anni - verifica della continuità dei collegamenti equipotenziali supplementari
Verifiche di legge
Se sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, e quindi il centro è soggetto alla Legge n. 547/55, si deve denunciare l'impianto di terra e devono essere richieste le verifiche di legge da eseguirsi a cura dell' ASL/ARPA o di Organismo Abilitato. Il verificatore rilascia regolare verbale che deve essere custodito dal titolare ed esibito a richiesta agli organi di vigilanza:
Ogni 2 anni - Verifica dell'impianto di terra
Ogni 2 anni - Verifica degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche se se la struttura non è autoprotetta e se nell'azienda sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
Saluti
Le verifiche periodiche devono essere effettuate ad intervalli di tempo tali da non compromettere la sicurezza d'uso dell'impianto, e devono comprendere almeno:
Se il centro è ordinario o classificato di gruppo 0:
· ogni3 anni -misura della resistenza di isolamento
· ogni 3 anni - verifica dell'impianto di terra
· ogni anno - prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse prove di intervento a Idn dei dispositivi differenziali
Se il centro è classificato di gruppo 1:
· ogni 3 anni - misura della resistenza di isolamento
· ogni 3 anni - verifica dell'impianto di terra
· ogni anno - prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse prove di intervento a Idn dei dispositivi differenziali
· ogni 3 anni - verifica della continuità dei collegamenti equipotenziali supplementari
Verifiche di legge
Se sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, e quindi il centro è soggetto alla Legge n. 547/55, si deve denunciare l'impianto di terra e devono essere richieste le verifiche di legge da eseguirsi a cura dell' ASL/ARPA o di Organismo Abilitato. Il verificatore rilascia regolare verbale che deve essere custodito dal titolare ed esibito a richiesta agli organi di vigilanza:
Ogni 2 anni - Verifica dell'impianto di terra
Ogni 2 anni - Verifica degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche se se la struttura non è autoprotetta e se nell'azienda sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
marco61 ha scritto:CGIUSEPPE61 ha scritto:Legge n. 547/55
Morto e sepolto da più di 4 anni. Pace all'anima sua!
Hai ragione, era solo per ricordarlo ...
Dalla fretta con copia e incolla non mi ero accorto del defunto .
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
1
voti
CGIUSEPPE61 ha scritto:Legge n. 547/55
Che riposi in pace....
Finalmente ci siamo liberati una volta per tutte del limite dei 20 Ohm per la resistenza di terra che sistematicamente qualcuno continuava a perpetrare nonostante l'evoluzione tecnologica !
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Gli Enti chiedono molte volte senza sapere cosa chiedono, sembra strano ma è così... Chi risponde deve avere la competenza e deve prendersi l'onere di chiarire per bene al funzionario di turno cosa ha diritto di avere e cosa no, altrimenti siamo solo sudditi e non cittadini...
Se l'impianto elettrico esistente, già agibile e idoneo per l'uso previsto, non viene modificato, il nuovo titolare dichiarerà questo e inoltre comunicherà all'ASL/ARPA e ISPESL il subentro ai fini del DPR 462/01 per l'impianto di terra e verifiche obbligatorie.
Se l'impianto elettrico esistente, già agibile e idoneo per l'uso previsto, non viene modificato, il nuovo titolare dichiarerà questo e inoltre comunicherà all'ASL/ARPA e ISPESL il subentro ai fini del DPR 462/01 per l'impianto di terra e verifiche obbligatorie.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Intanto ringrazio tutti per le risposte
Ma queste verifiche devono essere fatte da chi ? Da un organismo abilitato ?
Non è strano, qui a Roma è strano trovare qualcuno competente !!!!
CGIUSEPPE61 ha scritto:Verifiche periodiche
Le verifiche periodiche devono essere effettuate ad intervalli di tempo tali da non compromettere la sicurezza d'uso dell'impianto, e devono comprendere almeno:........
Ma queste verifiche devono essere fatte da chi ? Da un organismo abilitato ?
Mike ha scritto:Gli Enti chiedono molte volte senza sapere cosa chiedono, sembra strano ma è così...
Non è strano, qui a Roma è strano trovare qualcuno competente !!!!
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
0
voti
[10] Re: Studio medico
soltec ha scritto:Ma queste verifiche devono essere fatte da chi ? Da un organismo abilitato ?
O dall'organismo publico (ASL/ARPA) o da organismo privato individuato dal Ministero delle attività produttive
soltec ha scritto:Non è strano, qui a Roma è strano trovare qualcuno competente !!!!
Questo purtroppo è un bel problema!
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)