Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 22 nov 2012, 18:07

Buona sera a tutti.
Volevo sottoporvi la seguente questione:
Relativamente a un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp a neutro isolato volevo capire se è possibile in questo caso utilizzare al posto del SPG (interruttore + PG) un IMS con fusibili comandato dal relè 51N (cioè un IMS di nuova generazione).
Vi ringrazio.
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[2] Re: SPG e IMS di nuova generazione

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 nov 2012, 19:21

No devi rispettare i punti 8.6.1 della CEI 0-16
(Soluzione semplificata fino a 400KVA)
e poi dove lo trovi l'IMS di nuova generazione?
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: SPG e IMS di nuova generazione

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 22 nov 2012, 19:22

Perfetto! grazie Massimo mi hai dato una super conferma.