[11] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 nov 2012, 19:01

A me sembra strano che non ci siano differenziali...
Facci sapere come va a finire :-P
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[12] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utentearien » 27 nov 2012, 20:06

Scusate l'intrusione!
Se ho capito bene subito dopo il punto di consegna, considerando che la lunghezza della linea elettrica è superiore a 3m, si deve installare un interruttore automatico differenziale per proteggere contro contatti indiretti? In questo caso, consedierando che a sul quadro ci sono altri differenziali, il differenziale a monte dovrebbe essere selettivo?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[13] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2012, 23:07

I 3 m non centrano nulla con la protezione dai contatti indiretti ma dal cortocircuito. La protezione dai contatti indiretti riguarda le masse. Se a valle del contatore c'è una massa (il quadro elettrico metallico) questa deve essere protetta a monte da un dispositivo differenziale, ma la norma ammette una deroga se l'interruttore generale del quadro è differenziale e opportunamente cablato per ridurre al minimo i rischi a monte dello stesso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 nov 2012, 1:40

Mike ha scritto:I 3 m non centrano nulla con la protezione dai contatti indiretti ma dal cortocircuito. La protezione dai contatti indiretti riguarda le masse...

leggendo il post precedente mi stava venendo il dubbio di non aver capito il discorso dei 3 m :(
e invece no, avevo capito :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[15] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utentearien » 28 nov 2012, 9:38

La protezione con differenzile in questo modo è a valle del generale. Ma se per puro caso qualcuno dovesse fare un buco alla parete e beccare la linea elettrica nel tratto tra il contatore e il generale cosa succede? Considerando che in un edificio su più piani ho una molteplicità di cavi che partono dai contatori (posti solitamente al piano terra), il rischio è rilevante.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[16] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 nov 2012, 10:33

Ma se per puro caso qualcuno dovesse fare un buco alla parete e beccare la linea elettrica

In questo caso interviene il magnetotermico
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[17] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 28 nov 2012, 11:13

Concordo con arien infatti ho optato per un toroide con bob di sgancio sul 1000A opportunamente tarato per garantire selettività e in più sulla stessa bobina andrò a collegare un pulsante di sgancio richiesto dal CPI.
Ps non vorrei essere mai nei panni dell'operaio che buca quel cavo :shock:
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[18] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utentearien » 28 nov 2012, 12:13

In questo caso interviene il magnetotermico

Scusate ma il magnetotermico come interviene su un contattto diretto o indiretto. Intervene forse dopo che il tizio si è beccato una bella botta?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

1
voti

[19] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 13:06

Rischio rilevante una sega!!!!!! Questo è un rischio basso se non residuo, il pericolo è evitabile lavorando con consapevolezza!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Interruttore generale imposto da ACEA ?

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 28 nov 2012, 19:30

CEI 64-8 473.2.2.1
La canala metallica che contiene la linea passa nel controsoffitto di un locale adibito a tipografia quindi materiali combustibili.
Il controsoffitto in questione non garantisce protezioni REI e poi visti i vari errori fatti in precedenza su questo lavoro preferisco stare sereno con il diff.
Grazie a tutti per l'interessamento siete troppo utili.