[1] dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentemasterandy » 28 nov 2012, 1:49

Potreste dirmi che tipo di dimensionamento deve essere fatto x Gruppo pompe antincendio a norma uni en 12845 con n.2 pompe elettriche da 11 kW. cad. + Jolly da 1,1 kW ? Mi sembra di capire che una delle pompe è da considerarsi di riserva ma mi domando se possano in qualche caso anche intervenire tutte e 3 contemporaneamente e quindi debba essere considerato x normativa la somma degli assorbimenti di tutte e 3 le pompe o magari anche di +.
grazie in anticipo per il chiarimento
Avatar utente
Foto Utentemasterandy
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 28 nov 2012, 1:01

0
voti

[2] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 13:10

Una è di riserva all'altra e la joker interviene solo periodicamente per ripristinare la pressione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 28 nov 2012, 14:30

Da quello che mi risulta la EN 12845 stabilisce che il gruppo sia costituito da:

Se una 1 pompa = elettropompa o motopompa + pompa compensazione.
Se 2 pompe = 1 elettropompa + 1 motopompa + pompa compensazione.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[4] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2012, 15:42

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: dimensionamento alimentazione gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 2 dic 2012, 19:54

Giuseppe, solitamente la EN 12845 dice quello che hai scritto tu.
Quindi è anomalo avere due elettropompe.
Verifica bene la relazione di prevenzione incendi e, nel caso non fosse chiara, chiedi info per iscritto al progettista di prevenzione incendi.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore