conte.gio ha scritto:
... perché mi rispondi in verde?
Spero non ti sia incazzato, era solo una domanda seguente ad un mio dubbio.
Che per altro mi rimane: LE PREVEDIBILI SOLLECITAZIONI... secondo me a 0,8 metri sotto dal calpestio, con un nastro posato 20 cm sopra, una picconata non è una sollecitazione prevedibile.
Ma figurati, io non mi incazzo mai perché non ne vale mai la pena, è solo uno spreco di energie e siccome mi occupo di risparmio energetico...
Ho postato in verde il copia/incolla dell'art. 4.3.11 norma CEI 11-17 per ribadire il concetto espresso dalla norma, che a questo punto posto completamente:
4.3.11 Cavi interrati o posati in manufatti interrati (modalità di posa L, M, N, O, P, Q
della Fig. 3.6)
a) I cavi interrati devono essere muniti di guaina protettiva.
b) I cavi muniti di armatura metallica conforme alla relativa norma di prodotto, ovvero i cavi muniti di
uno o più elementi idonei alla funzione di protezione meccanica in grado di superare le prove
prescritte a tale scopo nella relativa norma di prodotto, possono essere interrati senza protezione
meccanica supplementare (modalità di posa L).
[color=#FF0000]c) I cavi non muniti di armatura metallica o di altra protezione meccanica equivalente come sopra
devono essere posati con una protezione meccanica supplementare (modalità di posa
M,N,O,P,Q).
I componenti e i manufatti adottati per tale protezione devono essere progettati per sopportare, in
relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal
traffico veicolare o da attrezzi manuali di scavo.
d) I cavi destinati a sistemi con tensione fino a 1000 V possono essere interrati senza protezione
meccanica supplementare (modalità di posa L) quando siano muniti di rivestimento metallico
adatto come protezione contro i contatti diretti e indiretti (5.3.1). I cavi destinati a sistemi con
tensione superiore a 1000 V e fino a 30 kV, quando siano muniti di rivestimento metallico adatto
come protezione contro i contatti diretti e indiretti (5.3.1), possono essere direttamente interrati
(modalità di posa L) anche se non sono muniti di un’armatura metallica purché la loro profondità di
posa non sia inferiore a 1,70 m.
e) Le minime profondità di posa tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo per le
modalità di posa L e M salvo quanto indicato nei punti precedenti devono essere:
– per cavi con tensione fino a 1000 V: 0,5 m;
– per cavi con tensione superiore a 1000 V e fino a 30 kV: 0,6 o 0,8 m;
– per cavi con tensione superiore a 30 kV: 1,0 o 1,2 m.
Quando sono indicate due profondità, la maggiore si adotta per posa in terreno pubblico.
Nei tratti in cui si attraversino terreni rocciosi o in altre circostanze eccezionali in cui non
possano essere rispettate le profondità minime sopra indicate, devono essere predisposte
adeguate protezioni meccaniche (per es. quelle adottate nelle modalità di posa N, O, P, Q o
nella modalità di posa M, quest’ultima solo con i cavi provvisti di rivestimento metallico
appartenenti ai sistemi con tensione fino a 1000 V e per quelli armati appartenenti ai sistemi
con tensione superiore a 1000 V e fino a 30 kV e limitatamente ai casi in cui la superficie del
suolo non sia sottoposta, in alcun punto, a traffico veicolare, e sia da escludere la possibilità
di impiego di mezzi meccanici di scavo, quali escavatrici, martelli pneumatici ecc.).
f) Nessuna profondità minima è prescritta per le modalità di posa N, O, P, Q [url]purché sia soddisfatta
la prescrizione di cui in c)[/url], e per i cavi appartenenti a sistemi a bassissima tensione di sicurezza.
g) È consigliabile che i percorsi interrati dei cavi siano segnalati in modo tale da rendere evidente la
loro presenza in caso di ulteriori scavi. Rispondono a tale scopo:
– le protezioni meccaniche supplementari di cui in c);
– i nastri monitori posati nel terreno a non meno di 0,2 m al si sopra dei cavi.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)