[1] illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 dic 2012, 16:14

Salve a tutti,
Si deve prevedere l'illuminazione nell'area esterna di un condominio per mezzo di apparecchi illuminanti del tipo "stradale".
Tale impianto sarà alimentato dal quadro interno dello edificio con cavo del tipo FG7OR.
I pali sono in ferro e non si sa ancora che tipo di apparecchio illuminate si deve installare o di classe II o I.
PE= 16mmq

Domanda:

Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo, Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale? Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?

Ho visto impianti di terra nei condomini costituiti da vari dispersori,uno per ogni palo di illuminazione,collegati tra di loro per mezzo di treccia in rame. perché tale scelta? #-o
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 2 dic 2012, 19:10

Se verranno installati apparecchi illuminanti di classe 1 si dovrà mettere a terra il corpo illuminante, con una sezione pari a quella del conduttore di neutro (es. 3G1,25mmq)
E’ possibile utilizzare differenziali da 300mA. Se gli apparecchi sono dotati di alimentatori elettronici meglio utilizzare differenziali tipo A. Suggerisco inoltre differenziali immunizzati.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[3] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 dic 2012, 19:27

ProgettoImpianti ha scritto:Se verranno installati apparecchi illuminanti di classe 1 si dovrà mettere a terra il corpo illuminante, con una sezione pari a quella del conduttore di neutro (es. 3G1,25mmq)
E’ possibile utilizzare differenziali da 300mA. Se gli apparecchi sono dotati di alimentatori elettronici meglio utilizzare differenziali tipo A. Suggerisco inoltre differenziali immunizzati.



ed il palo in metallo utilizzando cavi a doppio isolamento non necessita di messa a terra, giusto
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[4] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 dic 2012, 19:42

Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo

Solo se il palo è massa .

Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale?

Se lo vuoi usare come disperdente sì.

Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?

Se tutto l'impianto compreso il corpo illuminante è di calsse II non sarebbe necessario l'uso del differenziale.
Se l'impianto è realizzato in parte in classe I va bene anche il differenziale da 300mA sempre che sia coordinato con il valore di terra.

Ho visto impianti di terra nei condomini costituiti da vari dispersori,uno per ogni palo di illuminazione,collegati tra di loro per mezzo di treccia in rame. perché tale scelta?

Bisognerebbe domandarglielo a chi ha progettato. :mrgreen:

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[5] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 dic 2012, 20:32

Se si installassero apparecchi illuminanti di classe I si dovrà prevedere la messa a terra del palo

Solo se il palo è massa .


Il palo se si utilizzano apparecchiature di classe I diventa sicuramente una massa in quanto parte necessaria a sostenere il corpo illuminate.

Posso mettere a terra il palo con un conduttore EQP del 10mmq che mi fara' capo al nodo equipotenziale principale?


Se lo vuoi usare come disperdente sì.


Non lo voglio usare come disperdente anche se poi comunque disperderà,ma lo devo rendere equipotenziale allora che sezione devo usare ?


Inoltre è possibile installare un differenziale da 300mA?


Se tutto l'impianto compreso il corpo illuminante è di calsse II non sarebbe necessario l'uso del differenziale.
Se l'impianto è realizzato in parte in classe I va bene anche il differenziale da 300mA sempre che sia coordinato con il valore di terra.


Giustissimo.
Volevo precisare che leggendo La norma CEI 64/8-7 raccomanda un differenziale non superiore a 30mA
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[6] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 2 dic 2012, 21:29

Il palo non è una massa e il 30mA non è obbligatorio, né la norma CEI 64-8 lo raccomanda per questo tipo di applicazioni.
Ad ogni modo è preferibile ed è obbligatorio, nel caso in cui il 300mA non garantisca il coordinamento con l'impianto di terra.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[7] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 dic 2012, 22:12

Che io sappia se gli apparecchi sono di classe 1 ed il palo è metallico deve essere messo a terra, inoltre la CEI 64/7 ""raccomanda"" l' uso di differenziali con corrente non superiore ai 30mA.
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[8] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 dic 2012, 22:55

Apparecchio di classe 1
il cavo è di classe II il palo non è una massa e non va collegato a terra.
Il palo puo' essere una massa estranea, ma la norma non impone di collegare a terra tutte le masse estranee.

Il palo sarebbe stato una massa se il cavo non fosse stato di classe II.


La norma CEI raccomanda un differenziale non superiore a 30mA
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[9] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2012, 23:27

La CEI 64-7 è abrogata da un pezzo...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 3 dic 2012, 0:04

Mike ha scritto:La CEI 64-7 è abrogata da un pezzo...


ma la 64/8-7 raccomanda il differenziale da 30mA o no?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

Prossimo