tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 4 dic 2012, 18:42

Buona sera a tutti,

sto dimensionando un cavo collegato tra un motore trifase e un inverter.
Il produttore dell'inverter consiglia di utilizzare cavi schermati CE e C-Tick, dove si trovano? Ho fatto una ricerca sul web ma non trovo nulla..
E se utilizzassi un cavo schermato tipo FG7OH1R ad esempio 3x4mmq FG7OH1R + 1x4mmq NO7V-K (terra esterna)?

Grazie
Ultima modifica di Foto Utentemir il 4 dic 2012, 19:12, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: riscritto titolo in minuscolo (nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, pertanto evitare di utilizzare simile carattere)
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[2] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 dic 2012, 20:27

Magari sono ignorante. Ma non è che per CE, intende un cavo certificato?
Poi, le informazioni sono ancora scarne.. Tipo di posa, ad esempio?
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[3] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 4 dic 2012, 20:34

Grazie elettrodomus.

Il tipo di posa è in canalina chiusa in aria.
In allegato invio l'estratto del manuale inverter in cui descrive il cavo raccomandato.
Allegati
Pagine da IT_ACH550_01_UM_E catalogo inverter.jpg
Pagine da IT_ACH550_01_UM_E catalogo inverter.jpg (108.26 KiB) Osservato 6852 volte
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[4] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 dic 2012, 21:03

Dunque, ho trovato qui, questo:
In generale, la scelta dei cavi per l’alimentazione di ingresso CA per un
inverter non presenta speciali requisiti. Per alcune installazioni potrebbero
essere impiegati cavi schermati per prevenire l’accoppiamento dei disturbi
nel cavo (consultare il Capitolo 2) e, in alcuni casi, potrebbero essere
richiesti cavi schermati per rispondere agli standard sulle interferenze, quali
CE per l’Europa e C-Tick per Australia/Nuova Zelanda, in particolare, se è
necessario un filtro di ingresso per conformità a uno standard. Nel manuale
dell’utente di ogni inverter vengono indicati i requisiti per la conformità a
questi tipi di standard. Inoltre, ciascun settore industriale può avere standard
specifici dovuti all’ambiente o all’esperienza.
Per applicazioni di inverter a frequenza variabile che devono essere
conformi agli standard EMC per CE, C-Tick, FCC o altro
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[5] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 5 dic 2012, 11:56

Grazie Igor, quindi va bene un semplice cavo schermato FG7.

Siccome è la prima volta che ho a che fare con inverter (sono due da 5 e 8 kW),
a protezione dei contatti indiretti vorrei mettere un differenziale, va bene se metto un 300 mA per entrambi gli inverter o potrebbe essere un problema? (scatti intempestivi)
Ovviamente i 300 mA saranno in conformità con la resistenza di terra R < 50V/I.
Thanks
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[6] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 dic 2012, 12:20

Di differenziali ne esistono di vari tipi, anche di specifici per inverter. Dipende poi quanto vuoi spendere, chiaramente. In presenza di inverter comunque i 30 mA non sono adeguati; meglio i 300 mA, soprattutto se ne hai due di inverter.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[7] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 dic 2012, 13:08

Se installati su impianti TN-S potresti fare tranquillamente a meno del differenziale anche perché differenziale ed inverter non vanno un gran che d'accordo :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[8] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 5 dic 2012, 13:33

Grazie a tutti, il mio impianto è un sistema TT.

Come tipologia di differenziale pensavo di utilizzare un tipo AC o ritenete più adeguato un'altra tipologia?
Rigrazie.
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[9] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 dic 2012, 14:17

Codice: Seleziona tutto
CAVO OLFLEX EMC 3X1,5 + 1G1,5 X INVERTER
LAPP ITA   
Lapp   1003015


Ovviamente per la sezione devi verificare...
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

1
voti

[10] Re: tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 dic 2012, 14:41

Emanuele78 ha scritto:ome tipologia di differenziale pensavo di utilizzare un tipo AC

Il tipo AC è sconsigliato per l'alimentazione degli inverter, occorre utilizzare almeno un tipo A e se il costruttore è poco serio (visti di persona) di obbliga ad installare differenziali di tipo B che costano un botto!
Ti consiglierei di consultare il manuale d'installazione e se non è riportato almeno un documento ufficiale del costruttore che approvi l'utilizzo del differenziale di tipo A.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,