Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentethekant » 13 dic 2012, 12:39

Salve, se un edificio ha l'obbligo della rivelazione incendi, è possibile realizzarla solo in ambiente, e non nei controsoffitti che saranno REI se qualcuno si prende la briga di dichiarare che il quantitativo di materiale combustibile al loro interno non è notevole?
Saluti
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[2] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2012, 16:41

La UNI 9795 esplicita perfettamente quali sono TUTTE le condizioni da rispettare per evitare la sorveglianza di ambienti nascosti quali controsoffitti o pavimenti sopraelevati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 13 dic 2012, 19:46

Vuoi sapere se puoi evitare la rivelazione incendi all'interno del controsoffitto, quando lo stesso è REI, anche se non sei in uno dei casi in cui la UNI9795 dice espressamente che la riv. incendi può essere evitata?
In questo caso la mia risposta è sì, nel caso in cui all'interno del controsoffitto non siano presenti materiali combustibili (es. cavi, ecc.)
La risposta è la mia, perché non la troverai nella norma.
Tuttavia mi sembra logico non rilevare un ambiente in cui non c'è rischio di incendio, per la mancanza di materiali combustibili.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

1
voti

[4] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2012, 19:59

ProgettoImpianti ha scritto:Tuttavia mi sembra logico non rilevare un ambiente in cui non c'è rischio di incendio, per la mancanza di materiali combustibili.


Non sono d'accordo... la UNI 9795 all'art. 5.1.3 esplicita già che possono NON essere sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti... qualora NON contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e quadri elettrici... e devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni (tutte):
- altezza minore 800 mm
- superficie non maggiore di 100 mq
- dimensioni lineari non maggiori di 25 m
- totalmente rivestiti all'interno con materiale classe A1 e A1fl secondo UNI EN 1350-1-1
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 13 dic 2012, 20:09

Hai riportato fedelmente lo stralcio della norma UNI9795.
Le norme sono il mezzo certo per realizzare impianti regola d'arte, ma non sono l'unico mezzo per arrivare alla regola dell'arte.
qui siamo in uno dei rari casi in cui è bene fare un ragionamento che va al di là della norma.
Se installiamo un controsoffitto REI, in cui all'interno non c'è nulla, cosa dovrei rilevare? Se installassi un sistema di rivelazione incendi aumenterei la sicurezza?
La risposta (ovvia per quanto mi riguarda) porta alla conclusione che è superfluo installare rivelatori.
Aggiungo un altro elemento. Se installo rivelatori puntiformi, devo prevedere le botole per ispezionarli. E le botole dovrebbero essere del tipo REI.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

1
voti

[6] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2012, 22:12

Vero, le norme non sono obbligatorie, eccetto quelle menzionate dalle leggi. In ogni caso, il progettista dovrà specificare nel progetto quali articoli non ha rispettato e motivarli assumendosene la responsabilità. Per quanto mi riguarda, se c'è un controsoffitto REI significa che serve a protezione di qualcosa, per esempio un solaio che non ha le caratteristiche di resistenza al fuoco richiesta, oppure una struttura composta da elementi combustibili (per es. travi di legno). Pertanto non basta che non sia presente materiale combustibile ma valutare anche la composizione di questo "locale".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentethekant » 14 dic 2012, 19:39

Ho capito, quindi devo sorvegliarlo perché non riesco a non rispettare tutte le "clausole" dell'art. 5.1.3 della UNI 9795 che intendiamo rispettare.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[8] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 14 dic 2012, 22:13

Resto convinto che non serve prevedere rivelatori in ambienti senza materiali combustibili, anche se la norma UNI 9795 non consente espressamente di evitare i rivelatori.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[9] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentealphabit » 15 dic 2012, 9:10

L'anno scorso si parlava di una nuova revisione della norma UNI 97/95. Si sa qualcosa in proposito?

Grazie ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentethekant » 15 dic 2012, 11:08

ProgettoImpianti ha scritto:Resto convinto che non serve prevedere rivelatori in ambienti senza materiali combustibili, anche se la norma UNI 9795 non consente espressamente di evitare i rivelatori.


ah, fosse per me sarei anche un po' più di manica larga, infatti nel controsoffitto ci sono materiali combustibili ma in un quantitativo che io considero non notevole...ma ciò non basta, saluti!
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti