[1] salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteMircolor » 5 gen 2013, 15:47

Salve a tutti non so se sono nella sezione giusta ma vi espongo il mio problema cercando di dare più informazione possibili.Dunque possiedo un un'impianto satellitare parabola da 80cm lnb a 2 uscite di cui solo una collegata ad un decoder mvision 300hd combo e collegato ad una tv lg lcd e questo impianto non mi dava nessun problema decido di aggiungere un motore uno stab 100h-h che collego al decoder con cavo coassiale, da cui in poi iniziano i problemi con il differenziale che salta
ma salta solo se collego il decoder alla tv con attacco hdmi o scart . se collego lnb al motore e motore al decoder funziona senza problemi se poi collego il decoder alla tv salta a volte dopo 10 minuti a volte dopo qualche ora (la tv come presa a una schuko) Secondo voi che problema può essere? grazie anticipatamente a quelli che mi vorranno aiutare.
Avatar utente
Foto UtenteMircolor
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:01

0
voti

[2] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 gen 2013, 17:45

Una curiosità, la parabola alla quale è installato il motore, è montata su una struttura in metallo comune ad altre antenne ??

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[3] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteMircolor » 5 gen 2013, 18:13

No la parabola è montata su un palo(che non tocca terra) saldato alla ringhiera del terrazza senza altre antenne
Avatar utente
Foto UtenteMircolor
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:01

0
voti

[4] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto Utentesoltec » 5 gen 2013, 18:40

Un problema simile lo aveva anche un mio collega con un suo cliente.
Praticamente quando attaccava sky al tv gli scattava il differenziale. Senza decoder tutto a posto.Non credo che abbia ancora risolto comunque se ho nuove te lo comunico.
Ma l'impianto di terra c'è nel tuo impianto elettrico?
Una cosa che mi viene da pensare che magari in qualche modo la parabola porti il potenziale di terra che fa intervenire il differenziale, e magari il guasto sta da tutta altra parte.
Spesso ho visto rifare impianti elettrici comprensivi di cavo di terra ma poi di fatto la terra non veniva attaccata a un bel niente.
O_/
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[5] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteMircolor » 5 gen 2013, 19:11

Si l'impianto di terra c'è pensa ultimamente abbiamo messo anche il cancello elettrico senza nessun problema, l'unica cosa che mi ricordo è che un paio di anni fa ci fu un problema simile quando cambiamo la tv fino allora nessun problema poi praticamente appena si collegava la nuova tv al decoder saltava lnb cambiato lnb tutto andò a posto
Avatar utente
Foto UtenteMircolor
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:01

0
voti

[6] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 gen 2013, 19:37

se collego lnb al motore e motore al decoder funziona senza problemi

Non succede nulla perché sicuramente il decoder è a doppio isolamento, praticamente senza terra.

salta solo se collego il decoder alla tv con attacco hdmi o scart

Questo mi fa pensare che il televisore essendo collegato a terra , avvenga continuità tra la massa del decoder e la terra della tv tramite la massa del cavo hdmi o scart.

Posso dedurre che la causa sia causata da armoniche provenienti dalle apparecchiature sopra menzionate le quali vengono trasmesse tramite i cavi come sopra detto e il differenziale di tipo AC li riconosce come dispersioni verso terra intervenendo !!!

Se così fosse basterebbe sostituire il differenziale con uno del tipo B.
E' solo un mio parere, aspettiamo altre possibili ipotesi da collegare al malfunzionamento.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[7] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteMircolor » 5 gen 2013, 20:03

per ulteriore informazione il differenziale è un bticino modello D723A/25
Avatar utente
Foto UtenteMircolor
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:01

0
voti

[8] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 gen 2013, 20:10

Non vorrei sbagliarmi, ma se il differenziale è un classico tipo AC dovrebbe essere sordo alle componenti pulsanti unidirezionali e/o continue. Per questo la normativa prescrive l'uso di differnziali di tipo A o B.
Forse si potrebbe provare con uno anti perturbazione in questo caso.
Chiedo: si è provato ad invertire fase e neutro vicino ai componenti responsabili dell'intervendo del differenziale?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[9] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 gen 2013, 20:33

Io non ho menzionato
componenti pulsanti unidirezionali e/o continue.




Ho solo parlato di correnti armoniche di ritorno
causata da armoniche provenienti dalle apparecchiature sopra menzionate


Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[10] Re: salta il differenziale

Messaggioda Foto Utenteangus » 5 gen 2013, 20:36

CGIUSEPPE61 ha scritto:Questo mi fa pensare che il televisore essendo collegato a terra

Non mi risulta che i televisori siano collegati a terra...
Sono a doppio isolamento (o almeno il 100% di quelli che ho visto io)
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9