Salve, dovrei assistere un installatore per la sostituzione della centralina PR521 con la PR521\DK su un interruttore HD4R ABB, sapete dirmi dove vanno montati i 2 TA Amperometrici, il TA Omeopolare, lo sganciatore a demagnetizzazione e l´UPS per la bobina di minima tensione.
Grazie.
Collegamento PR521\DK
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Il PR521DK funziona solo con i suoi sensori amperometrici (CS-IP24) e il suo toroide (TR11S). Il relè ha varie morsettiere sul retro denominate XK1-XK2-XK3-sul fianco XK4
I sensori di corrente si collegano ai morsetti 1-2 XK1 per la fase L1 e 5-6 XK3 per la fase L3 (se c'è anche il terzo sensore sulla fase L2 si collega al 3-4) .
Il toroide si collega ai morsetti 7-8 XK1
la bobinetta a smagnetizazione si collega ai morsetti 1-2 (gli unici) di XK3
Adesso l'ABB fornisce anche le lampade di intervento di massima corrente e 51N e pulsante di Reset , è un insieme separato con una morsettiera chiamata XK5
Ai morsetti 1-2 va portata la alimentazione ausiliaria, a seconda della tensione vanno tagliate alcune resistenze secondo le indicazioni che ci sono riportate, il componente con le lampade ha un connettore già cablato che collega la morsettiera XK5 dai morsetti 3-4-5-6-7-8 alla morsettiera XK4 del relè morsetti 5-6-7-8 e i morsetti 4-5 di XK2
Comunque con il relè dovrebbe esserci la documentazione
La bobina di minina se è un adeguamento non serve , però se si vuole mettere ugualmente è un componente dell'interruttore e nulla centra con il relè PR521DK , è messa sotto il cofano dell'interruttore , nei nuovi ABB con il nuovo comando è posta nei pressi dei pulsanti, nel vecchio comando dovrebbe essere montata in posizione piu elevata
I sensori di corrente si collegano ai morsetti 1-2 XK1 per la fase L1 e 5-6 XK3 per la fase L3 (se c'è anche il terzo sensore sulla fase L2 si collega al 3-4) .
Il toroide si collega ai morsetti 7-8 XK1
la bobinetta a smagnetizazione si collega ai morsetti 1-2 (gli unici) di XK3
Adesso l'ABB fornisce anche le lampade di intervento di massima corrente e 51N e pulsante di Reset , è un insieme separato con una morsettiera chiamata XK5
Ai morsetti 1-2 va portata la alimentazione ausiliaria, a seconda della tensione vanno tagliate alcune resistenze secondo le indicazioni che ci sono riportate, il componente con le lampade ha un connettore già cablato che collega la morsettiera XK5 dai morsetti 3-4-5-6-7-8 alla morsettiera XK4 del relè morsetti 5-6-7-8 e i morsetti 4-5 di XK2
Comunque con il relè dovrebbe esserci la documentazione
La bobina di minina se è un adeguamento non serve , però se si vuole mettere ugualmente è un componente dell'interruttore e nulla centra con il relè PR521DK , è messa sotto il cofano dell'interruttore , nei nuovi ABB con il nuovo comando è posta nei pressi dei pulsanti, nel vecchio comando dovrebbe essere montata in posizione piu elevata
0
voti
Grazie delle info, pero´ l´ABB mi ha inviato il kit C1 dove e´tutto in un quadro esterno da appendere a parete, se non serve la bobina di minima non smonto la calotta. Dove posso trovare maggiori info su discorso che non serve la bobina di minima?
Grazie.
Grazie.
0
voti
il Kit C1 non lo conosco , noi il PR521DK lo utilizziamo sempre montato a bordo dell'interruttore. I cassonetti da mettere a parete o sulla cella per gli adeguamenti li costruiamo direttamente noi utilizzando in genere altri tipi di relè (di solito i Thytronic)
Per impianti esistenti se il DG ha potere di interruzione e tempi di apertura adeguati (coiè in tutti i casi in cui non vine sostituito) la bobina di minima non è necessaria, infatti in questo caso la DK5600 si applica solo per quanto riguarda il sistema di protezione (PG , TA, toroide ed eventuali TV). Si ci riferisce alla DK5600 -campo di applicazione-
A dire il vero non era proprio chiarissima e avevo posto questa questione a un dirigente ENEL di Roma (Ing. Valtorta) nell'ottobre 2006 confermandomi quanto sopra
Noi abbiamo fatto un numero davvero rilevante di adeguamenti su impianti esistenti senza mai avere problemi in tal senso
Comunque nulla ti vieta di montare la bobina di minima, in questo caso devi togliere il cofano per forza
Per impianti esistenti se il DG ha potere di interruzione e tempi di apertura adeguati (coiè in tutti i casi in cui non vine sostituito) la bobina di minima non è necessaria, infatti in questo caso la DK5600 si applica solo per quanto riguarda il sistema di protezione (PG , TA, toroide ed eventuali TV). Si ci riferisce alla DK5600 -campo di applicazione-
A dire il vero non era proprio chiarissima e avevo posto questa questione a un dirigente ENEL di Roma (Ing. Valtorta) nell'ottobre 2006 confermandomi quanto sopra
Noi abbiamo fatto un numero davvero rilevante di adeguamenti su impianti esistenti senza mai avere problemi in tal senso
Comunque nulla ti vieta di montare la bobina di minima, in questo caso devi togliere il cofano per forza
0
voti
I cavi dai TA alla PR521/DK sono normali o schermati (sui manuali ABB sembrano schermati) e se schermati che sigla hanno?
Saluti
Saluti
0
voti
Anche se è domenica sono in ufficio, sono andato in officina a vedere un PR521DK montato su un VD4/R installato in una cella. Il cavo è schermato ma non si vede nessuna sigla , anche perché il cablaggio dal captatore al relè è piuttosto nascosto tra le lamiere che sostengono le colonne ,sembra un normale cavetto schermato FROH2R a due fili , mi sembra che ABB utilizzi una sezione da 1.5 o 1mmq, non riesco a vedere bene
0
voti
come scrivevo in precedenza io ho a disposizioni solo sensori di corrente DK montati a bordo interruttore, quelli fatti a mandolino, immagino che tu dovrai usare i sensori toroidali per montaggio su cavo visto che il relè è poi montato in un cassonetto a parete. Forse la sezione che usa Abb per il collegamento a bordo interruttore è cosi ridotta visto che la distanza che si deve coprire tra il sensore e il relè è di molto inferiore al metro. Nel tuo caso immagino la distanza è sicuramente ben maggiore e quindi forse è meglio abbondare con la sezione , in genere i circuiti amperometrici vengono cablati con un 2.5 mmq e i sensori ABB sono in fondo dei TA anche se credo che siano dei /1A e quindi con un consumo basso. Francamente non so di preciso quale sia il rapporto di questi sensori, il relè infatti si tara frontalmente muovendo dei dip-switch che riportano già direttamente il valore di corrente primaria. Facendo la somma dei valori corrispondenti ai dip swicth attivi si ottiene il valore.
Tra i vari relè 51-50-51N DK5600 questo tipo di relè è il piu semplice tra tutti quelli in commercio, non permette tarature molto raffinate (i valori di prima soglia hanno un passo di 15A) però il suo dovere in genere lo fa. All'inizio soffriva di parecchia inaffidabiltà causando spesso sganci intempestivi dovendo essere sostituito, ora funziona molto meglio , quando interviene di solito ha una valida ragione per farlo anche se ancora ogni tanto qualcuno si guasta. Gli altri relè 50-51-51N come SIF5600,RG5600 o SEPAM S20 offrono parecchio di piu ma per le normali applicazioni delle cabine di utente va benissimo anche il PR521DK
Tra i vari relè 51-50-51N DK5600 questo tipo di relè è il piu semplice tra tutti quelli in commercio, non permette tarature molto raffinate (i valori di prima soglia hanno un passo di 15A) però il suo dovere in genere lo fa. All'inizio soffriva di parecchia inaffidabiltà causando spesso sganci intempestivi dovendo essere sostituito, ora funziona molto meglio , quando interviene di solito ha una valida ragione per farlo anche se ancora ogni tanto qualcuno si guasta. Gli altri relè 50-51-51N come SIF5600,RG5600 o SEPAM S20 offrono parecchio di piu ma per le normali applicazioni delle cabine di utente va benissimo anche il PR521DK
0
voti
Serve effettuare delle misure particolari da allegare alla dichiarazione di adeguatezza?
0
voti
Direi di no, ABB dichiara che l'interruttore comandato all'apertura dalla bobinetta a smagnetizzazione dichiara che apre in tempi compresi entro i 50ms (quindi molto veloce), secondo me tanto basta
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)