Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 8 gen 2013, 18:22

Mi trovo a realizzare il progetto per l'ottenimento del CPI di un albergo con più di 25 posti letto, cucina, centrale termica, ecc. ecc.

La relazione del professionista che si occupa del CPI ha giustamente indicato la realizzazione di uno sgancio di emergenza per mettere fuori tensione l'intero edificio.

Qui nasce il problema, infatti in punto di consegna ENEL (contatore) è interno all'edificio, per la precisione alla reception.
Nello stesso vano è presente il quadro generale di distribuzione.
Compartimentare il vano contatore è parecchio complesso

Come posso realizzare lo sgancio di emergenza generale, avendo all'interno il contatore Enel e almeno 10 metri di linea Enel a monte del contatore?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Sgancio di emergenza per albergo ristorante

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 8 gen 2013, 20:10

Ovviamene non puoi sganciare il contatore ENEL, ma il quadro elettrico a valle.
Io manderei una comunicazione al progettista di prevenzione incendi, segnalando la criticità ed invitandolo ad analizzare il tema con il comando provinciale dei vigili del fuoco.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[3] Re: Sgancio di emergenza per albergo ristorante

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 17 apr 2013, 8:01

completo la discussione riportando che il comando VVFF locale ha detto:" che la situazione descritta non è accettabile e che bisogna predisporre un sistema affinchè nessun locale del fabbricato si trovi in presenza di tensione in caso di scenario incidentale. "
Quindi Il quadro elettrico con l'interruttore generale e il Quadro generale subito a valle, verranno portati fuori dall'edificio.

In linea di massima anche il contatore enel dovrà essere spostato, mi domando se può essere sufficiente chiuderlo in un vano compartimentato, chiuso a chiave, ecc. ecc.
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[4] Re: Sgancio di emergenza per albergo ristorante

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 apr 2013, 8:44

Giuliano58 ha scritto:il comando VVFF locale ha detto:" che la situazione descritta non è accettabile e che bisogna predisporre un sistema affinchè nessun locale del fabbricato si trovi in presenza di tensione in caso di scenario incidentale. "

Classico discorso all'Italiana, si fa come dico io e le altre soluzioni tecniche le scarto a priori.
C'è poco da dire, o si crea un compartimento o si fa spostare fuori il contatore, non ci sono altre alternative il problema che con una simile presa di posizione bisognerà valutare se venga accettata la soluzione della compartimentazione.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[5] Re: Sgancio di emergenza per albergo ristorante

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2013, 8:55

Le soluzioni le deve proporre il tecnico di prevenzioni incendi, le leggi e le norme ci sono e sono molto chiare su questo punto; le soluzioni sono solo due:
- spostamento contatore
- compartimentazione locale contatore/quadri elettrici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Sgancio di emergenza per albergo ristorante

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 apr 2013, 9:37

A mio avviso la più semplice è lo spostamento del contatore.