si, alla fine viene 1mA circa. E la cosa mi ha sempre lasciato perplesso. Ma proprio per questo motivo nel primo post ho detto che non è un malfunzionamento del prodotto...è proprio il prodotto in se che per una minima dispersione decide di non riarmare.
i restart della gewiss in versione pro per esempio sono dichiarati per una soglia di 16komh quindi all'incirca 14mA che mi pare ragionevole.
restart bticino f80sgb - problema riarmo automatico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
ciao, ho letto le vostre impressioni e vi posso specificare che la caldaia è nuova e senza dubbio vi è una dispersione in quanto se scollego il conduttore di terra della caldaia dall'impianto o stacco il suo magnetotermico nel quadro, l'interruttore si riarma tranquillamente.
Il mio dubbio comunque rimane: è la caldaia oppure qualcuno ha usato i tubi dell'acqua come dispersore?
potrei staccare tutti i contatori del condominio lasciando solo il mio per verificare e poi se tutto funziona riarmarli uno alla volta per vedere chi crea il problema.
domanda: esiste un modo più furbo e meno impattante?
tra le alre cose ho visto che l'fg ha anche un collegamento marcato Fe dentro il classico triangolino, non è molto specificato ma mi pare di aver capito che è una messa a terra funzionale; collegato o meno non ho riscontrato variazioni.
bye
Il mio dubbio comunque rimane: è la caldaia oppure qualcuno ha usato i tubi dell'acqua come dispersore?
potrei staccare tutti i contatori del condominio lasciando solo il mio per verificare e poi se tutto funziona riarmarli uno alla volta per vedere chi crea il problema.
domanda: esiste un modo più furbo e meno impattante?
tra le alre cose ho visto che l'fg ha anche un collegamento marcato Fe dentro il classico triangolino, non è molto specificato ma mi pare di aver capito che è una messa a terra funzionale; collegato o meno non ho riscontrato variazioni.
bye
0
voti
l'interruttore si riarma tranquillamente
Intendi che si riarma manualmente, o che lo riarma il riarmo automatico?
non è molto specificato ma mi pare di aver capito che è una messa a terra funzionale; collegato o meno non ho riscontrato variazioni.
Va collegato in ogni caso, non per protezione ma per far funzionare correttamente quell'apparecchio.
0
voti
scollegando la terra della caldaia dall'impianto, si riarma automaticamente, così come si riarma automaticamente sezionado il magnetotermico a lei dedicato; con la terra collegata, dopo lo scatto lampeggia rosso (non fisso), non si riarma ma mi permette il riarmo manuale. ora non ho caratteristiche a portata di mano ma il rosso lampeggiante indica una dispersione ancora tollerabile; con il rosso fisso non penso mi permetterebbe il riarmo senza escludere il circuito in dispersione.
'Fe', l'ho interpretato come terra funzionale di riferimento e quindi l'ho collegata, ho solo provato se scollegandola avevo delle variazioni ma non ho riscontrato nulla.
grazie, ciao
'Fe', l'ho interpretato come terra funzionale di riferimento e quindi l'ho collegata, ho solo provato se scollegandola avevo delle variazioni ma non ho riscontrato nulla.
grazie, ciao
0
voti
Per il collegamento devi seguire mquanto dice il foglio istruzioni e quindi collegare anche la FE
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)