[11] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2013, 11:05

Concordo con Foto UtenteSerafino io non metto il naso nel bordo macchina, semmai mi preoccupo di garantirne la protezione dalle sovratensione in funzione delle caratteristiche che mi DEVE fornire il costruttore della macchina (CEI EN 60204-1 allegato B).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 14 gen 2013, 20:14

Rispetto la posizione di Serafino e Mike, ma così facendo... nessuno si preoccuperà del problema scariche atmosferiche in modo organico.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

1
voti

[13] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 14 gen 2013, 20:15

Al contrario!
Se garantisco a livello impiantistico la protezione, ho fatto più che egregiamente il mio dovere!
Le norme di prodotto poi coprono gli aspetti di mutua interazione fra macchina ed impianto
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[14] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 15 gen 2013, 7:44

Grazie Serafino, la tua proposta di montare gli SPD immediatamente a monte e al di fuori del quadro di macchina è saggia. Ma come fare per quei casi in cui devo proteggere con limitatori di tensione anche gli I/O del PlC e la porta di cominicazione? Lì sono costretto a mettere le mani nel QM.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[15] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 15 gen 2013, 10:27

Non capisco...
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[16] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 15 gen 2013, 13:17

Intendo dire che, in presenza di linee di segnale molto estese (es PLC che controlla una linea di imbottigliamento) posso avere la necessità di proteggere il PLC anche sul lato dei segnali oltre che su quello dell'alimentazione e in questo caso sono costretto a entrare nel QBM.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

1
voti

[17] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 16 gen 2013, 10:48

Confermo di non capire.
Come fa ad entrare il fulmine sulle linee dati interne di una macchina/impianto all'interno di un edificio protetto?
Protetto vuol dire che le linee che entrano7escono sono protette.
Inoltre come ho già detto apporre la marcatura CE è garanzia che qualcuno ha verificato l'effetto surge dovuto a fenomeni anche non atmosferici.
Nel tuo stabilimento ci sono scariche elettriche di rilevante intensità? Ad esempio a causa della carica elettrostatica delle bottiglie? SI?
Usa i surge supprossors che sono degli SPD un po' differenti.
Per me non si entra MAI in un QE fatto da altri se fatto bene, ovvero a regola d'arte ed adatto al luogo di installazione.
Se si entra in un QE vuol dire che c'è una variazione delle condizioni di lavoro oppure un errore e bisogna riprogettare il QE.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

1
voti

[18] Re: SPD e quadri a bordo macchina

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2013, 13:08

Ribadisco, il costruttore di macchine non può entrare nel merito dell'impianto/edificio, quello è compito del progettista degli impianti. Se il costruttore necessita di ulteriori garanzie di protezione lo deve specificare e richiederlo, per esempio tramite l'allegato B della CEI EN 60204-1, idem per il committente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)