[11] Re: Scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 mag 2012, 15:02

cippolla02 ha scritto:ok per la protezione indiretta ma la protezione addizionale diretta viene persa: non c'è obbligo anche per le sale server?

La protezione addizionale è richiesta solo per le prese (fino a 20A se non ricordo male) e in determinati ambienti.
Ovviamente quelle apparecchiature elencate sono collegate ciascuna ad una presa di corrente, nel caso specifico però, essendo un installazione a posa fissa penso si possa prescindere dal differenziale da 30 mA.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9179
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: Scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteomarg » 14 mag 2012, 10:09

6367 ha scritto:Non penso che esista, di solito un tipo S è già molto insensibile ai disturbi.


Scusate, e' vero, ho verificato e non esistono AP-R tipo S.

elettro ha scritto:Le unità harware infomatiche, possono disperdere correnti pulsanti unidirezionali e non, entro il valore max di 5mA x ogni unità...di solito , a regime, si parla di 2/3mA x unità hardware...siano essi PC, Server, UPS, etc etc..
In questo caso, oltre al frazionamento delle alimentazioni dei moduli harware...è consigliabile adottare il modello immune ai disturbi della serie AP-R-...costa il doppio..ma alla fine risolve i problemi degli scatti in


Comunque in questi giorni a regime il sistema regge con il differenziale classe A 0,3 segno che gli scatti erano dovuti presumibilmente al superamento della soglia dei 0,03.
Al momento lascerei il differenziale attuale e vediamo come si comporta il sistema.
Cosa ne dite ?
Avatar utente
Foto Utenteomarg
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 7 mag 2012, 9:05

0
voti

[13] Re: Scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 mag 2012, 12:56

6367 ha scritto:Potrebbe anche aver ragione (0,3 A di tipo "S", selettivo). Cosa dice il progettista dell'impianto elettrico?

Anche a me sembra un'ottima soluzione
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[14] Re: Scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteomarg » 16 gen 2013, 11:40

Buongiorno a tutti.
Dopo i vostri consigli e l'installazione in sala server del diff. 0,3 classe A tipo S succedeva che gli scatti intempestivi avvenivano sul differenziale a monte (sul quadro generale) che alimenta la sala server.
Quindi il problema si era spostato a monte.
A questo punto ho fatto sostituire anche il differenziale sul quadro generale con uno da 0,5 classe A tipo S.
A distanza di qualche mese vi confermo che tale soluzione ha risolto le problematiche citate.
Grazie ancora a tutti.
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteomarg
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 7 mag 2012, 9:05

0
voti

[15] Re: Scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 gen 2013, 14:50

I sistemi Server hanno delle correnti di dispersione che possono, se sommate per ogni parte hardware, superare la soglia dei 30mA, ...ora , la norma mi pare che consenta x ogni unità HW un max di 5mA di dispersione ammessa...senza contare eventuali disturbi EMI scaricati a massa ....

In pratica: Diff. tipo A selettivo...per le correnti ...bisogna vedere le prescrizioni della norma....a monte 0,5A a valle 0,3A se l'impianto e terminato con l'alimentazione macchina e non ha prese utente ....vado a memoria..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23