Buona sera a tutti, qualcuno mi può indicare se esiste una specifica norma cei o altro che disciplini chi è autorizzato ad entrare nelle cabine di sezionamento e trasformazione (ad es. 15 kV / 380 V) e quindi ad eseguire le manovre e specialmente se c'è un numero minimo di persone previsto ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentelateanum
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2012, 11:52

0
voti

[2] Re: Accesso alle cabine di sezionamento e trasformazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2013, 20:55

La norma CEI 0-15 affronta l'argomento "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT degli utenti finali", se è questo il contesto della tua domanda, consulta la norma, andando a memoria essa dovrebbe rispondere ai tuoi quesiti.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Accesso alle cabine di sezionamento e trasformazione

Messaggioda Foto Utentelateanum » 18 gen 2013, 21:07

Grazie tanto per l'aiuto, andrò a leggermi questa norma
Avatar utente
Foto Utentelateanum
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2012, 11:52

0
voti

[4] Re: Accesso alle cabine di sezionamento e trasformazione

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 gen 2013, 0:56

Attilio ha scritto:La norma CEI 0-15 affronta l'argomento "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT degli utenti finali", se è questo il contesto della tua domanda, consulta la norma, andando a memoria essa dovrebbe rispondere ai tuoi quesiti.

Saluti

Ricordi bene Foto Utenteattilio ed aggiungerei che per prima cosa è necessario conoscere la Norma 11-27 ed avere svolto un corso di formazione specifico con relativo attestato che ne certifichi lo svolgimento dello stesso.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano



Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti