potete confermarmi se ho capito bene?
Se l'utenza è alimentata in bassa tensione la Icc al punto di consegna sono quelle normalizzate:
6 kA per le forniture monofase;
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW;
ecc...ecc..
Se l'utenza è alimentata in media tensione la Icc la si calcola tramite i dati del trasformatore.
Fin qui è corretto?
Poi se il quadro si trova ad un certo numero di metri dal punto di consegna posso calcolare la Icc con le tabelle come spiegato qui
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=771
E questo dovrebbe essere giusto?
Supponiamo ora che dal quadro principale QP parta un linea che dopo ad esempio 20 metri alimenti un quadro, Q1, da cui partono altre linee
La Icc in Q1 la si può calcolare tramite le tabelle del link sopra?
Sulle correnti di corto circuito
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
nababbo ha scritto:Se l'utenza è alimentata in media tensione la Icc la si calcola tramite i dati del trasformatore.
Fin qui è corretto?
non dipende anche dalla linea a monte?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
guzz ha scritto:non dipende anche dalla linea a monte?
Rr = 0
Xr = 3 (Eo)^2/Acc
ecc...ecc
O sbaglio?
0
voti
guzz ha scritto:non dipende anche dalla linea a monte?
No, per semplicità di solito non la si considera. Nota che è una ipotesi a favore della sicurezza.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
quello che hai scritto nel primo post è tutto corretto. Cosa vuoi sapere?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
chiedo scusa allora
volevo solo una conferma all'ultima frasde del primo post
volevo solo una conferma all'ultima frasde del primo post
Supponiamo ora che dal quadro principale QP parta un linea che dopo ad esempio 20 metri alimenti un quadro, Q1, da cui partono altre linee
La Icc in Q1 la si può calcolare tramite le tabelle del link sopra?
0
voti
Se non conosci la Icc del punto di consegna, la puoi appunto teorizzare in funzione di valori normalizzati. A questo punto potrai determinare la teorica impedenza a monte del punto di consegna e, conoscendo la rete che stai progettando a valle, puoi ricavare tutte le Icc teoriche in ogni punto. Questo metodo è parecchio cautelativo anche in previsione di modifiche sconosciute alla rete di alimentazione.
Se però le correnti in gioco sono inferiori a 10 kA e 80A di linea, che è già un bel numero, attenzione a cosa significa commercialmente fare tutti i calcoli di dettaglio per scegliere le protezioni, rispetto al loro effettivo costo.
Se però le correnti in gioco sono inferiori a 10 kA e 80A di linea, che è già un bel numero, attenzione a cosa significa commercialmente fare tutti i calcoli di dettaglio per scegliere le protezioni, rispetto al loro effettivo costo.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Candy ha scritto:Se però le correnti in gioco sono inferiori a 10 kA e 80A di linea, che è già un bel numero, attenzione a cosa significa commercialmente fare tutti i calcoli di dettaglio per scegliere le protezioni, rispetto al loro effettivo costo.
purtroppo non ho esperinza per saperlo...però è anche per questo che chiedevo se andasse bene usare quelle tabelle
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)