[12] Re: PE nel locale di gruppo 1

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2013, 10:55

elettrosiculo ha scritto:
Scusa Mike,quindi questi Pe che non centrano nulla ma che sono nella cassetta di derivazione all'interno del locale di gruppo 1 li posso collegare al nodo equipotenziale del locale?


Certo che si! Purché le sezioni dei PE siano compatibili con i coordinamenti, mi spiego... se il nodo EQP del locale è collegato al collettore principale con un PE di sezione 6 mmq puoi derivarti con PE per masse nei locali adiacenti con sezioni pari o inferiori a 6mmq.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: PE nel locale di gruppo 1

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 30 gen 2013, 12:01

Non posso che ringraziarvi Mike e Marco =D> =D> =D>
troppo esaustivi, grazie ancora