Il discorso dei 3A è logico, dal punto di vista della Proprietà.
Non vogliono che gestendo 50 camere, ciascuno possa prelevare 16A (ipotesi prese) per camera, ma nemmeno 10. Fanno una stima di quello che al massimo ti consentono di usare, considerando che l'asciuga capelli molto spesso è attaccato in bagno dentro lo scatolotto bianco con quel brutto tubo di plastica.
Onestamente io non sarei sceso sotto i 6A di Mg-T, considerando poi i coeff. di contemporaneità e di utilizzo si riesce a razionalizzare l'impianto, in effetti i 3A sembrerebbero pochini, ma in tempo di crisi...
Giulio Passarini
Non vogliono che gestendo 50 camere, ciascuno possa prelevare 16A (ipotesi prese) per camera, ma nemmeno 10. Fanno una stima di quello che al massimo ti consentono di usare, considerando che l'asciuga capelli molto spesso è attaccato in bagno dentro lo scatolotto bianco con quel brutto tubo di plastica.
Onestamente io non sarei sceso sotto i 6A di Mg-T, considerando poi i coeff. di contemporaneità e di utilizzo si riesce a razionalizzare l'impianto, in effetti i 3A sembrerebbero pochini, ma in tempo di crisi...
Giulio Passarini
-

giuliomega
693 4 10 - Expert EY

- Messaggi: 266
- Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
- Località: Follonica (GR)
0
voti
considerando che l'asciuga capelli molto spesso è attaccato in bagno dentro lo scatolotto bianco con quel brutto tubo di plastica
sarà brutto ma è molto più sicuro degli asciugacapelli tradizionali
0
voti
nel caso in questione se vai in bagno trovi una presa a muro, vai lì e attacchi il tuo...
non è che sia il massimo... però...
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Quella presa di solito è per il rasoio non per il phon se in dotazione e spesso è protetta da un differenziale da 10mA.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Il trasformatore di isolamento sarebbe (anzi è) la soluzione migliore ma spesso il committente abbandona l' ipotesi appena viene a conoscenza dei prezzi.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
approfitto per farvi un'altra domanda: da quello che so io la protezione fornita da un trasformatore di isolamento è valida per circuiti di limitata estensione, ma perché è così?
Non potrei (in teoria ovviamente) proteggere tutto un impianto domestico con un trasformatore di isolamento opportunamente dimensionato al posto di un interruttore differenziale? fra l'altro non dovrebbe più servire l'impianto di terra se non erro
Non potrei (in teoria ovviamente) proteggere tutto un impianto domestico con un trasformatore di isolamento opportunamente dimensionato al posto di un interruttore differenziale? fra l'altro non dovrebbe più servire l'impianto di terra se non erro
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
2
voti
Spesso la teoria trova un grande ostacolo nella 'pratica... il costo.
Esistono trasformatori di isolamento per uso medico per esempio con taglie di svariato tipo ma credo che per uso domestico sia una spesa inutile (per non dire assurdo), basta un impianto eseguito da professionisti, ben strutturato e soprattutto a norma.
Esistono trasformatori di isolamento per uso medico per esempio con taglie di svariato tipo ma credo che per uso domestico sia una spesa inutile (per non dire assurdo), basta un impianto eseguito da professionisti, ben strutturato e soprattutto a norma.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
Non potrei (in teoria ovviamente) proteggere tutto un impianto domestico con un trasformatore di isolamento opportunamente dimensionato al posto di un interruttore differenziale?
E' impraticabile. A parte costi ed autoconsumo del trasformatore, non è un sistema idoneo a molti carichi.
In caso di un primo guasto saresti protetto, ma il sistema non sarebbe più isolato, quindi non saresti protetto per un secondo guasto. Quindi dovresti interrompere al primo guasto, con un controllore di isolamento che si sostituirebbe all'interruttore differenziale.....
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)