Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamento PR521\DK

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 feb 2008, 19:13

la pagina del PDF è la 28 , quella del documento è la 27

facendo una rapida ricerca ho trovato quello, comunque il distacco è accettato entro i 250ms (e li c'è scritto come c'è scritto ad esempio), ma come mi ripeto questo con la bobina di minima non centra nulla
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[32] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 5 feb 2008, 19:26

comunque nel kit C1 della SACE c'è un ritardatore allo sgancio che comanda la YU... vedi un po' te se c'entra oppure no.....e non pariamoci davanti ai fogli di carta.... io sono molto più pratico come ho già detto prima....
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[33] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 feb 2008, 19:42

Il ritardatore della bobina ABB è una cosa che non centra una mazza con il distacco dei trafo. Il PR521DK è l'unico relè DK5600 in cui è accettato che l'intervento non avvenga (in impianti nuovi o sostituzione del DG ) sulla bobina di minima ma su una bobina interna al relè (la famosa M03) detta bobina di smagnetizzazione. In questo caso visto che la bobina di minima non interviene nel processo di sgancio su guasto (altrimenti i tempi di intervento impostati sul relè non avrebbero senso) la minima tensione YU può essere ritardata con quell'accessorio ABB di cui adesso non ricordo il nome.
E' uno dei pochi vantaggi di questo relè che come scrivevo in altre occasioni è il piu scarso del lotto relè certificati. Gli altri relè devono fare agire almeno un contatto sulla bobina di minima (che quindi non può essere ritardata)
Vantaggio relativo però perché essendo il relè piu scarso è anche quello meno affidabile quindi è il piu soggetto di tutti a scatti intempestivi (diciamo meglio che è l'unico soggetto a scatti intempestivi tra quelli certificati)
Comunque il ritardatore della bobina di minima non centra nulla con il distacco dei trafo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[34] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 6 feb 2008, 10:38

spiegazione molto soddisfacente..comunque scarso o no è solo un punto di vista opinabile in quanto è comunque omologato ENEL..... che vi devo far inkazzare per farvi tirare fuori le cose..???? :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[35] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 feb 2008, 10:52

Anche io sono affezionato ai vecchi PR521-PR511 e li ho sempre usati (tra l'altro al contrario del VIP37 Merlin GERIN hanno anche le tre curve a tempo dipendente) ma purtroppo rispetto agli altri relè certificati il loro fratello maggiore 521DK è davvero una ciofeca , per piccoli impianti senza troppe pretese però va benissimo.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[36] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 6 feb 2008, 11:34

già questa considerazione mi piace di più.. infatti in impianti con maggiori "pretese" montiamo centraline thytronic.. non a caso per la 67N prendo SOLO l'SSG....
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[37] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto Utentepiemo » 28 gen 2014, 22:43

Buonasera,
qualcuno sa dirmi dove è possibile reperire delle informazioni riguardo il rapporto dei sensori, di fase e di terra, per il PR521/DK?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentepiemo
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 8 dic 2011, 0:35

0
voti

[38] Re: Collegamento PR521\DK

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 gen 2014, 10:05

Purtroppo il PR521DK era un relè con impostazione dei valori diretti e i dati dei sensori non sono reperibili su nessuna documentazione.Il toroide si chiamava TR11S come quello attuale del REF601 ma mentre sul toroide attuale è indicato il rapporto (40/1) su quello vecchio non era riportato nessun dato relativo al rapporto. Qualche anno fa chiedemmo informazioni in merito a ABB e credo di ricordare che il rapporto fosse 20/1 , comunque era diverso dal toroide usato oggi suI ref542/601. Discorso simile ma aancora piucomplicato per quanto riguarda i sensori amperometrici
Ai fini della compilazione dei documenti da trasmettere al distributore non sono mai stati importanti facendo parte di un sistema inegrato, se invece servono per delle prove allora si possono fare tali prove al primario (per quanto riguarda il 51N è fattibile con i 2A), per la massima corrente si puo evitare di fare la prova con rilevazione dei tempi di sgancio e verificare solamente se il relè sgancia tramite un variac che fa circolare corrente sul captatore settando il relè al valore minimo. Tra la'ltro i captatori danno in uscita un segnale in tensione e non i corrente (non sono tradizionali ta) e quindi sarebbe complicato fare un prova di iniezione di corrente al secondario
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti