Misura R terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
[22] Re: Misura R terra
Mi risulta che l'unilap non faccia misure voltamperometriche a tre fili. La struttura pubblica se lo usa lo usa per i sistemi TT e ci fa la misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza dell'anello di guasto. Dove si trova l'impianto? Se è in zona Milano ti posso dare una mano volentieri. Sono sempre in giro... 
0
voti
[23] Re: Misura R terra
Mumble mumble mi sono scordato il manuale
ma da un doc mandatomi gentilmente da Pierluigi 2000 ho scoperto che il mio unilap 100E nn fa il metodo volt amperometrico ma solo l'anello di guasto mentre il mod XE lo fa.
comunque l'impianto è tra Paullo e Crema, ma quanto potrei chiedere in soldoni? non ho proprio idea
comunque l'impianto è tra Paullo e Crema, ma quanto potrei chiedere in soldoni? non ho proprio idea
0
voti
[25] Re: Misura R terra
Hai ragione .......................
In effetti potrei utilizzare quest'altro strumento il Metrel eurotest che ho visto che può fare la misura di terra volt amperometrica.
Adesso che ho lo strumento datemi una cifra
In effetti potrei utilizzare quest'altro strumento il Metrel eurotest che ho visto che può fare la misura di terra volt amperometrica.
Adesso che ho lo strumento datemi una cifra
- Allegati
-
metrel -.pdf- (157.09 KiB) Scaricato 282 volte
0
voti
[26] Re: Misura R terra
Sono andato a leggere sul manuale e in realtà sembrerebbe consentire la misura voltamperometrica con due cavi, guardate l'allegato 1 (il 2 nell'altro post) e ditemi la vostra
- Allegati
-
Misura di terra 1 - Unilap.pdf- (363.18 KiB) Scaricato 173 volte
0
voti
[27] Re: Misura R terra
allegato 2
- Allegati
-
Misura di terra 2 - Unilap.pdf- (495.64 KiB) Scaricato 176 volte
0
voti
[28] Re: Misura R terra
Vedo che parlate di strumenti di cui non sapete se fanno certe misure oppure no, ma
penso sia opportuno accertarsi che lo strumento che ritenete di usare per la misurazione abbia ancora valida la certificazione di prova e collaudo da un Ente o Azienda preposta.Alcuni mesi fa non mi hanno convalidato alcune misure, in quanto appunto le certificazioni dello strumento richieste dalla committenza per i collaudi finali erano scadute.
penso sia opportuno accertarsi che lo strumento che ritenete di usare per la misurazione abbia ancora valida la certificazione di prova e collaudo da un Ente o Azienda preposta.Alcuni mesi fa non mi hanno convalidato alcune misure, in quanto appunto le certificazioni dello strumento richieste dalla committenza per i collaudi finali erano scadute.
1
voti
[29] Re: Misura R terra
La misura della resistenza di terra in un sistema TN ai fini del coordinamento con i dati del guasto è un'attività relativamente delicata. Riassumendo:
Il modo migliore è realizzare il circuito descritto nella Norma CEI 11-1 (CEI EN 50522), magari facendo circolare 5 Ampere, come consigliato, alla ricerca del punto di flesso ecc.
Se non dobbiamo essere precisissimi perché abbiamo ampi margini (coordinamento con linea a neutro compensato), possiamo utilizzare un multifunzione (tipo il metrel) che fa una misura a bassa corrente e "ci da un'idea" (e spesso c'azzecca di più - e qui potremmo aprire un dibattito), ma che comunque deve avere un certificato di taratura.
Una misura a due fili con l'unilap di vent'anni fa, magari senza certificato di taratura, secondo me non è sostenibile tecnicamente, e nemmeno quantificabile economicamente in quanto non serve a niente.
Durante le ispezioni per il DPR 462 leggo spesso documenti imbarazzanti sulla misura della resistenza di terra.
Prova a fare così: Se hai a disposizione il metrel (è un ottimo strumento, io lo uso e lo preferisco rispetto all'equivalente HT), usa quello con il cavo con i quattro fili.
Quello nero e quello verde li unisci e li attacchi al collettore. I due picchetti li colleghi con i cavi blu e rosso ad una distanza ragionevole, 50-100 metri, distanti tra loro.
Prova a ripetere la misura allontanandoti ed avvicinandoti al dispersore in prova.
Per quanto riguarda i costi, io da ingegnere giovane e bello, prima di decidere di fare il verificatore ai sensi del DPR 462, fatturavo per queste attività 50/60 euro all'ora.
Il modo migliore è realizzare il circuito descritto nella Norma CEI 11-1 (CEI EN 50522), magari facendo circolare 5 Ampere, come consigliato, alla ricerca del punto di flesso ecc.
Se non dobbiamo essere precisissimi perché abbiamo ampi margini (coordinamento con linea a neutro compensato), possiamo utilizzare un multifunzione (tipo il metrel) che fa una misura a bassa corrente e "ci da un'idea" (e spesso c'azzecca di più - e qui potremmo aprire un dibattito), ma che comunque deve avere un certificato di taratura.
Una misura a due fili con l'unilap di vent'anni fa, magari senza certificato di taratura, secondo me non è sostenibile tecnicamente, e nemmeno quantificabile economicamente in quanto non serve a niente.
Durante le ispezioni per il DPR 462 leggo spesso documenti imbarazzanti sulla misura della resistenza di terra.
Prova a fare così: Se hai a disposizione il metrel (è un ottimo strumento, io lo uso e lo preferisco rispetto all'equivalente HT), usa quello con il cavo con i quattro fili.
Quello nero e quello verde li unisci e li attacchi al collettore. I due picchetti li colleghi con i cavi blu e rosso ad una distanza ragionevole, 50-100 metri, distanti tra loro.
Prova a ripetere la misura allontanandoti ed avvicinandoti al dispersore in prova.
Per quanto riguarda i costi, io da ingegnere giovane e bello, prima di decidere di fare il verificatore ai sensi del DPR 462, fatturavo per queste attività 50/60 euro all'ora.
0
voti
[30] Re: Misura R terra
Lucav ha scritto:...............Prova a fare così: Se hai a disposizione il metrel (è un ottimo strumento, io lo uso e lo preferisco rispetto all'equivalente HT), usa quello con il cavo con i quattro fili.
Quello nero e quello verde li unisci e li attacchi al collettore. I due picchetti li colleghi con i cavi blu e rosso ad una distanza ragionevole, 50-100 metri, distanti tra loro.
Prova a ripetere la misura allontanandoti ed avvicinandoti al dispersore in prova.
Per quanto riguarda i costi, io da ingegnere giovane e bello, prima di decidere di fare il verificatore ai sensi del DPR 462, fatturavo per queste attività 50/60 euro all'ora.
Perdonami ma il cavo blu va alla sonda di corrente e quello rosso a quello di tensione oppure viceversa?
Desumo che comunque lo strumento lo devo anche collegare alla rete 230V per prendere l'energia per la misura!!
Ho ipotizzato la forma della terra del sito in questione e il relativo schema per la misura di terra può andar bene?
Grazie
- Allegati
-
MISURA TERRA.PDF- (8.53 KiB) Scaricato 159 volte
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)