[1] Collegamento motori asincroni

Messaggioda Foto Utentecagnini » 6 feb 2008, 12:55

Gradirei sapere il motivo per cui esistono motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo.
Qualè è la loro differenza ??
Grazie
Avatar utente
Foto Utentecagnini
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 giu 2007, 12:47

0
voti

[2] Re: Collegamento motori asincroni

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 feb 2008, 13:04

Qualè è la loro differenza ??

La tensione nominale dei singoli avvolgimenti.
Se questa è 400 V, il collegamento può essere a triangolo con alimentazione trifase a 400 V. Se invece è si 230 V il collegamento allo stesso sistema trifase deve essere a stella, altrimenti la tensione di 400 V sarebbe applicata all'avvolgimento che ne sopporta 230, il quale brucerebbe.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Collegamento motori asincroni

Messaggioda Foto Utentecagnini » 6 feb 2008, 13:27

Grazie mille ma il concetto espresso mi era già chiaro.
Sicuramente non mi sono saputo spiegare.

C'è una ragione specifica per cui vengono costruiti motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo??
Magari c'è di mezzo una ragione meccanica ???
Coppia di spunto o cos'altro ???

Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentecagnini
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 giu 2007, 12:47

0
voti

[4] Re: Collegamento motori asincroni

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 6 feb 2008, 13:49

cagnini,
i motivi sono di standardizzazione commerciale, e di convenienza nell'avvolgimento.

I motori 400 V a triangolo vanno anche a 690 V a stella. In Italia - dove e' diffuso il 400 V - si usa fare ancora l'avviamento stella/triangolo , quindi il motore per questo tipo di avviamento deve essere 400 V a triangolo.

Per i motori piccoli, a 690 V ci sarebbero troppe spire, quindi si fanno a 230/400 V , quindi 400 V a stella. Cosi' si vendono anche in quei pochi posti in Italia dove e' rimasta la tensione trifase 230 V.
Servono inoltre per l'alimentazione da inverter con alimentazione monofase 230 V, che hanno l'uscita a 230 V trifase.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia