Gradirei sapere il motivo per cui esistono motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo.
Qualè è la loro differenza ??
Grazie
Collegamento motori asincroni
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Qualè è la loro differenza ??
La tensione nominale dei singoli avvolgimenti.
Se questa è 400 V, il collegamento può essere a triangolo con alimentazione trifase a 400 V. Se invece è si 230 V il collegamento allo stesso sistema trifase deve essere a stella, altrimenti la tensione di 400 V sarebbe applicata all'avvolgimento che ne sopporta 230, il quale brucerebbe.
0
voti
Grazie mille ma il concetto espresso mi era già chiaro.
Sicuramente non mi sono saputo spiegare.
C'è una ragione specifica per cui vengono costruiti motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo??
Magari c'è di mezzo una ragione meccanica ???
Coppia di spunto o cos'altro ???
Grazie ancora
Sicuramente non mi sono saputo spiegare.
C'è una ragione specifica per cui vengono costruiti motori a 400V che vanno collegati a stella e motori a 400V che vanno collegati a triangolo??
Magari c'è di mezzo una ragione meccanica ???
Coppia di spunto o cos'altro ???
Grazie ancora
0
voti
cagnini,
i motivi sono di standardizzazione commerciale, e di convenienza nell'avvolgimento.
I motori 400 V a triangolo vanno anche a 690 V a stella. In Italia - dove e' diffuso il 400 V - si usa fare ancora l'avviamento stella/triangolo , quindi il motore per questo tipo di avviamento deve essere 400 V a triangolo.
Per i motori piccoli, a 690 V ci sarebbero troppe spire, quindi si fanno a 230/400 V , quindi 400 V a stella. Cosi' si vendono anche in quei pochi posti in Italia dove e' rimasta la tensione trifase 230 V.
Servono inoltre per l'alimentazione da inverter con alimentazione monofase 230 V, che hanno l'uscita a 230 V trifase.
Ciao
Mario
i motivi sono di standardizzazione commerciale, e di convenienza nell'avvolgimento.
I motori 400 V a triangolo vanno anche a 690 V a stella. In Italia - dove e' diffuso il 400 V - si usa fare ancora l'avviamento stella/triangolo , quindi il motore per questo tipo di avviamento deve essere 400 V a triangolo.
Per i motori piccoli, a 690 V ci sarebbero troppe spire, quindi si fanno a 230/400 V , quindi 400 V a stella. Cosi' si vendono anche in quei pochi posti in Italia dove e' rimasta la tensione trifase 230 V.
Servono inoltre per l'alimentazione da inverter con alimentazione monofase 230 V, che hanno l'uscita a 230 V trifase.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)