Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 1 feb 2013, 17:57

Ragazzi di seguito vi posto la foto dell'esercizio che ho svolto, volevo un parere se era fatto bene o meno.
Immagine






Da ciò che ho scritto, soprattutto per quanto riguarda la sezione che ho trovato ( 3.1 mm^) verifica il corto circuito, ma non il passaggio della corrente pari a 81.5 A. Andando sul catalogo per una corrente da 82 A ci vuole un cavo con sezione di 35 mm^. Inoltre l'esercizio l'ho svolto trasportando i 50 metri (lunghezza del cavo) a 50 km, e il valore è 0.05. Fin qui mi trovo, l'unico parametro che mi è stato suggerito è quello della resistenza, ovvero da 1 è passato a 0.5 ( non so come, poiché ripeto mi è stato suggerito).
Ho un quesito aggiuntivo:
Nell'ipotesi in cui il carico rappresenti un motore, ipotizzando una corrente di ampliamento pari a 8 volte, il valore della corrente nominale, determinare la caduta di tensione, che si verifica all'atto dello spunto e giustificare con argomentazioni se è tollerabile o meno.
Grazie in anticipo ;)
Avatar utente
Foto UtenteGiampiero96
-4 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 30 gen 2013, 16:49

1
voti

[2] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 feb 2013, 19:53

15kW in monofase................. [-X
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[3] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 feb 2013, 20:09

non ho capito che metodo hai usato

e non ho capito il commento di Foto UtentePierluigi2002
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[4] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 feb 2013, 20:57

Il commento di pierluigi presumo sia legato all'incongruità della traccia dell'esercizio rispetto all'impiantistica reale (ordinaria).

Non esiste (con beneficio di inventario... non si sa mai!) un motore da 15 kW monofase, sarebbe infatti antieconomico sotto ogni punto di vista!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[5] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 feb 2013, 20:59

[user]GiamUtenteCancellato96[/user] ha scritto:ipotizzando una corrente di ampliamento pari a 8 volte, il valore della corrente nominale

Presumo intendessi la corrente di avviamento o meglio quella di spunto, giusto?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 21:04

Concordo in pieno con Foto Utenteattilio e Foto UtentePierluigi2002
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 feb 2013, 21:17

Attilio, ti devo un caffè... :ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[8] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 feb 2013, 21:19

Pierluigi2002 ha scritto:Attilio, ti devo un caffè... :ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[9] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 21:21

Foto UtentePierluigi2002 ti sei citato da solo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Dimensionare la linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 1 feb 2013, 21:26

si è di avviamento, ho sbagliato a scrivere. In pratica dovevo calcolare prima la corrente d'impiego ( Ib) successivamente dovevo verificare il corto circuito, e poi trovare la tensione, che come ho scritto regge al corto circuito, ma non alla corrente, precedentemente calcolate. Per quanto riguarda il quesito, sono sincero, non so nemmeno di cosa stiamo parlando.